线路板废水工程现场图片精选及简说(版主整理)
oasis
oasis Lv.5
2007年10月23日 10:44:22
来自于工地图片
只看楼主

特别说明:版主认为此帖很好,特进行整理,删除了部分过期或无意义的帖子,敬请谅解。手头有几个中大型的的线路板工程的图片,设备都是台湾或美日进口的,放上来供大家点评下。分平面布置图、辐流式沉淀池、电控柜、压滤机、搅拌机、溶药系统、加药管线等等部分陆续上传精选图片并加简要说明,请同行支持和交流。http://oasiser.blog.tianya.cn[ 本帖最后由 lijie20088 于 2011-8-28 08:58 编辑

特别说明:版主认为此帖很好,特进行整理,删除了部分过期或无意义的帖子,敬请谅解。
手头有几个中大型的的线路板工程的图片,设备都是台湾或美日进口的,放上来供大家点评下。

分平面布置图、辐流式沉淀池、电控柜、压滤机、搅拌机、溶药系统、加药管线等等部分陆续上传精选图片并加简要说明,请同行支持和交流。

http://oasiser.blog.tianya.cn

[ 本帖最后由 lijie20088 于 2011-8-28 08:58 编辑 ]
免费打赏
oulittlepig
2007年11月06日 16:37:32
42楼
谢谢!老许!整套系统很美观!处理效果如何呢?cod进水如何?络合铜怎么处理的?出水cod多少?加药系统的液位计用的是什么的?
回复
oulittlepig
2007年11月06日 16:40:06
43楼
想问一下,你们用的气动隔膜泵比螺杆泵贵吗?要多大的气量和压力?
回复
oasis
2007年11月07日 09:50:43
44楼
老左对线槽都感兴趣啊,最好问电气工程师能解答详细点,呵呵!搅拌机都忘了是啥牌了,时间长了啊,回头查下资料先。

chixiaodao说的问题前面有说了。
回复
oasis
2007年11月07日 10:03:26
45楼


这个得看怎么比了,每种类型的东西都有贵贱的,还有进口和国产、名牌和杂牌之分,价格差别很大。

气量也得看泵的大小,比如两寸的气动隔膜泵,需要的压力大约在7kgf/cm2. 流量:0.7-0.9m3/h。
回复
oasis
2007年11月07日 10:04:36
46楼


处理效果不错,例如6000吨/天的那工程,铜稳定在0.5ppm以下。COD呢稍微差点在70~110之间,因为这工程没生化什么的,络合铜的处理是加还原剂+碱+混凝剂+絮凝剂。加药系统的液位计?加药系统要液位计干嘛?用的加药泵都是机械隔膜,可以空转。下面传个加药系统的图。
回复
oasis
2007年11月07日 10:08:06
47楼
加药泵和管网。小日本的NIKKISO的机械隔膜泵,污水界常用的,性价比还不错,也很耐用。

回复
广州老左
2007年11月07日 10:47:50
48楼
隔膜泵的确是好。俺比较喜欢用这个。不过,有时,没法说了。哈哈。
回复
babg.chen
2007年11月07日 11:36:16
49楼
這是無錫建鼎嗎的?
回复
oasis
2007年11月07日 14:31:45
50楼

楼上好眼力,有一部分是。
回复
oasis
2007年11月07日 14:32:08
51楼
看看剥膜显影废水,酸化后的的油墨。

这是影响线路板废水出水COD达标的主要原因。
回复

相关推荐

APP内打开