关于柴油发电机房储油间开门方向问题
ever_po
ever_po Lv.2
2007年10月23日 10:19:46
只看楼主

柴油发电机房附带的储油间在工业与民用配电设计手册P99页要求设置能自行关闭的甲级防火门,并向发电机间开启。后面图例也多时这样布置,但是在做杭州拱墅一个项目时被要求单独朝外开门,还专门讨论这个问题,他们的理由是直接和发电机组连同容易造成事故蔓延。我同时又找不到专门关于门开启方向的具体规范,所以这个开门方向的问题是不是有矛盾之处?希望高人解惑。

2007年10月23日 12:56:58
2楼
在有条件"单独朝外开门"的前提下,"要求单独朝外开门"是合理的,楼主可以看一下:GB50016-2006 5.4.3-3条 以及GB50045-95 4.1.3.3条