图片上显示钢筋的连接区在净跨的跨中1/3处,但是另一张图片钢筋的连接位置在支座处1/3净跨。如何理解,各位大神解释一下
图片上显示钢筋的连接区在净跨的跨中1/3处,但是另一张图片钢筋的连接位置在支座处1/3净跨。如何理解,各位大神解释一下
12楼
cgc2010 发表于 2015-6-5 13:34 第一张是楼层梁,第二张是基础梁。楼层梁和基础梁的受力是相反的,所以一个在上面,一个在下面。非常感谢,这个问题困惑我很久了,一直没弄明白,现在知道了,谢谢
回复
13楼
你两张图是两个地方的配筋,第一张是框架梁的施工做法,第二张图是他的受力方向不同,你应该要先了解什么情况下钢筋是受拉和受压,拿你就知道他是什么意思了
回复
14楼
基础梁和上部的框架梁是相反的。
回复
15楼
不同梁的不同搭接
回复
16楼
受力不同作用不同
回复
17楼
你这图集看的好不清楚啊
回复
20楼
横扫八荒 发表于 2015-6-9 16:06 你这图集看的好不清楚啊凑合着用吧
回复
21楼
梁顶在跨中1/3处搭接,梁底在支座1/3处搭接
回复
22楼
实用,谢谢分享
回复
23楼
楼层梁和基础梁是相反的,楼层的是支座负筋在上,基础时在下,三分之一都是净距的。主要是你理解错误了。这是取决于受力情况来布置的。
回复