钢筋的连接区段和搭接位置的问题
不吃鱼的小猫
2015年06月03日 23:38:59
来自于建筑施工
只看楼主

图片上显示钢筋的连接区在净跨的跨中1/3处,但是另一张图片钢筋的连接位置在支座处1/3净跨。如何理解,各位大神解释一下

图片上显示钢筋的连接区在净跨的跨中1/3处,但是另一张图片钢筋的连接位置在支座处1/3净跨。如何理解,各位大神解释一下

Screenshot_2015-06-03-23-33-40.png


Screenshot_2015-06-03-23-32-59.png

免费打赏
不吃鱼的小猫
2015年06月05日 22:57:20
12楼
cgc2010 发表于 2015-6-5 13:34 第一张是楼层梁,第二张是基础梁。楼层梁和基础梁的受力是相反的,所以一个在上面,一个在下面。非常感谢,这个问题困惑我很久了,一直没弄明白,现在知道了,谢谢
回复
louyuanjian1
2015年06月06日 12:38:50
13楼
你两张图是两个地方的配筋,第一张是框架梁的施工做法,第二张图是他的受力方向不同,你应该要先了解什么情况下钢筋是受拉和受压,拿你就知道他是什么意思了
回复
guangmingsdau
2015年06月07日 22:59:31
14楼
基础梁和上部的框架梁是相反的。
回复
游龙戏水
2015年06月09日 08:37:12
15楼
不同梁的不同搭接
回复
wangjianxiong123
2015年06月09日 09:33:00
16楼
受力不同作用不同
回复
c498578057
2015年06月09日 16:06:25
17楼
你这图集看的好不清楚啊
回复
不吃鱼的小猫
2015年06月10日 22:47:06
20楼
横扫八荒 发表于 2015-6-9 16:06 你这图集看的好不清楚啊凑合着用吧
回复
江苏土建
2015年06月11日 09:28:30
21楼
梁顶在跨中1/3处搭接,梁底在支座1/3处搭接
回复
土木阿呆
2015年06月11日 10:13:19
22楼
实用,谢谢分享
回复
yzhming2008
2015年06月11日 16:09:35
23楼
楼层梁和基础梁是相反的,楼层的是支座负筋在上,基础时在下,三分之一都是净距的。主要是你理解错误了。这是取决于受力情况来布置的。
回复