请教问题,这个梁抗震等级应为几级
kkacer
kkacer Lv.2
2015年06月02日 09:06:46
只看楼主

请问这个梁pkpm默认是五级抗震对么?谢谢大家

QQ图片20150602090544.png

请问这个梁pkpm默认是五级抗震对么?谢谢大家


QQ图片20150602090544.png

免费打赏
洞房不败之玉女
2015年06月02日 10:18:30
2楼
谁建的模型
回复
hyx1005
2015年06月02日 10:34:38
3楼
图中显示的抗震等级为五级,就是非抗震构件啊。半框梁软件识别成非抗震的,建议楼主改成抗震等级3级吧
回复
kkacer
2015年06月03日 09:58:27
4楼
hyx1005 发表于 2015-6-2 10:34 图中显示的抗震等级为五级,就是非抗震构件啊。半框梁软件识别成非抗震的,建议楼主改成抗震等级3级吧谢谢:handshake,我觉得也应该是3级,只是发现软件的这个问题
回复
设计小兵
2015年06月03日 13:15:37
5楼
这算半框梁,即有柱端按3级,无柱端不抗震
回复
结构生活
2015年06月05日 16:20:15
6楼
现在的PKPM还有这种问题吗?
回复
tomyson
2015年06月05日 16:43:55
7楼
地震来了,假如没有这根梁(即梁发生破坏,退出工作),结构会怎么样?知道这个问题的答案就要以判断抗震等级了!
回复
chinalxb
2020年06月16日 16:21:56
8楼

这梁与框架柱构成抗侧力构件,参与抗震,应设为三级。

回复