设在屋顶的钢筋混凝土水池需要做独立基础吗,还是屋面楼板一起浇筑即可?
glx117
glx117 Lv.9
2015年05月30日 08:00:13
只看楼主

设在屋顶的钢筋混凝土水池需要做独立基础吗,还是屋面楼板一起浇筑即可?

设在屋顶的钢筋混凝土水池需要做独立基础吗,还是屋面楼板一起浇筑即可?
免费打赏
bbb9598
2015年05月30日 10:30:53
2楼
设在屋顶的钢筋混凝土水池需要做独立基础。如果同屋面楼板一起浇筑,下一层出现渗水怎么办。多看几套其他类似的建筑图学习一下就知道了。
回复
glx117
2015年05月30日 11:00:45
3楼
bbb9598 发表于 2015-5-30 10:30 设在屋顶的钢筋混凝土水池需要做独立基础。如果同屋面楼板一起浇筑,下一层出现渗水怎么办。多看几套其他类 …这种独立基础有规格的要求吗,还是像不锈钢水箱基础一样,做条形基础就可以
回复
bbb9598
2015年05月30日 11:40:27
4楼
glx117 发表于 2015-5-30 11:00 这种独立基础有规格的要求吗,还是像不锈钢水箱基础一样,做条形基础就可以水池底部与楼板之间是架空的,如果结构承重允许,做条形基础也是可以的,基础的高度是根据水池底部与楼层用水最不利点距离不得小于3米。可以偏高。
回复
glx117
2015年05月31日 09:17:24
5楼
bbb9598 发表于 2015-5-30 11:40 水池底部与楼板之间是架空的,如果结构承重允许,做条形基础也是可以的,基础的高度是根据水池底部与楼层 …我这个水池是工艺循环水的集水池,因为有泵加压,不存在水池设置高度的问题,水池和楼板共同浇筑肯定不可以,就是想问下水池不做基础,水池直接在楼板上二次浇筑可以不
回复
bbb9598
2015年05月31日 11:53:52
6楼
glx117 发表于 2015-5-31 09:17 我这个水池是工艺循环水的集水池,因为有泵加压,不存在水池设置高度的问题,水池和楼板共同浇筑肯定不可 …可以,池底与楼板的界面要做好防水处理。你们为什么非要选择混凝土水池而不用不锈钢水箱咧
回复
bbb9598
2015年05月31日 11:56:15
7楼
bbb9598 发表于 2015-5-31 11:53 可以,池底与楼板的界面要做好防水处理。你们为什么非要选择混凝土水池而不用不锈钢水箱咧热水的不行
回复
glx117
2015年05月31日 12:54:12
8楼
bbb9598 发表于 2015-5-31 11:53 可以,池底与楼板的界面要做好防水处理。你们为什么非要选择混凝土水池而不用不锈钢水箱咧水池上面要设冷却塔。。。不锈钢的承重不行
回复
bbb9598
2015年06月01日 09:38:10
9楼
glx117 发表于 2015-5-31 12:54 水池上面要设冷却塔。。。不锈钢的承重不行多大的循环水池啊
回复
bbb9598
2015年06月01日 09:40:05
10楼
bbb9598 发表于 2015-6-1 09:38 多大的循环水池啊工字钢不能搞定吗?
回复

相关推荐

APP内打开