抗震等级为四级,大于2层的框架结构,矩形框架柱截面最小取多少?
dydmedyd
dydmedyd Lv.9
2015年05月29日 12:00:55
只看楼主

《抗规》6.3.5条,第1款,“截面的宽度和高度,四级或不超过两层时不宜小于300mm” 那么,抗震等级为四级,大于2层的框架结构,矩形框架柱截面最小取多少? 在单位跟同事此处理解不同,发帖求证。

《抗规》6.3.5条,第1款,“截面的宽度和高度,四级或不超过两层时不宜小于300mm”
那么,抗震等级为四级,大于2层的框架结构,矩形框架柱截面最小取多少?

在单位跟同事此处理解不同,发帖求证。
yalishiduode00
2015年05月29日 12:18:06
2楼
此处是“或”,即四级不管几层都是不小于300,一、二、三级不超过2层时也是不小于300。只有一、二、三级“且”超过2层时,是不小于400。
回复
dydmedyd
2015年05月29日 12:29:54
3楼
我也这么认为,只是同事看法不一样没办法,只能发帖说服他
回复
shixingshangjiang
2015年05月29日 13:24:03
4楼
一、二、三级不超过2层时也是不小于300
回复
李向阳11
2015年05月30日 09:03:30
5楼
有异议吗?不宜不代表不可以,要求不小于300是出于施工时绑扎钢筋及浇筑时的要求,如果柱子太小,势必造成施工时的诸多不宜,要求不小于300是出于构造上的要求,满足构造的前提下,其他情况,满足受力和构造的最不利情况即可【个人拙见,仅供参考】
回复
张果果
2015年06月01日 16:16:47
6楼
实际上设计要求是强柱弱梁的原则,结构的柱子过小配筋相应就会增大很多,在层数多了之后截面也会适当加大的,300就是个最小要求
回复
dydmedyd
2015年06月02日 11:56:30
7楼
张果果 发表于 2015-6-1 16:16 实际上设计要求是强柱弱梁的原则,结构的柱子过小配筋相应就会增大很多,在层数多了之后截面也会适当加大的 …实际设计中一般不会出现这么小的截面,自然需要合理的截面i就是说下依照规范的最小构造要求,因为我说构造是300,同事说我理解有问题我都无语了,这才发帖子