TN-C-S的系统,路灯能用TT系统吗?
co1432782306688
2015年05月29日 10:37:46
只看楼主

某工程采用TN-C-S的系统,室外照明系统采用TT系统。这样可以吗?从变配电室到室外照明配电箱用的电缆型号: YJV-0.6/1KV-5*10室外照明配电箱系统图

某工程采用TN-C-S的系统,室外照明系统采用TT系统。这样可以吗?

从变配电室到室外照明配电箱用的电缆型号: YJV-0.6/1KV-5*10

室外照明配电箱系统图


1.jpg








1.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年06月03日 09:28:24
12楼
cityofdreams 发表于 2015-6-3 08:51 学习了可否每个回路敷设40×4镀锌扁钢作为本回路的公用接地体。这是可以的,因为这一类设施都可以做等电位连接的,这样的话 ,每个灯的保护路径就是多个灯接地电阻的 并联值,肯定会使动作更可靠。