某工程采用TN-C-S的系统,室外照明系统采用TT系统。这样可以吗?从变配电室到室外照明配电箱用的电缆型号: YJV-0.6/1KV-5*10室外照明配电箱系统图
某工程采用TN-C-S的系统,室外照明系统采用TT系统。这样可以吗?
从变配电室到室外照明配电箱用的电缆型号: YJV-0.6/1KV-5*10
室外照明配电箱系统图
2楼
如果路灯距离较远,比如,超过百米了,靠保护导体本身的用电截面很难构成接零保护的有效回路阻抗,那么就可以运行局部的TT系统,即单灯独立接地保护,不再随线路敷设保护导体。
回复
3楼
漏电开关后可以做成TT系统,因漏电开关的动作漏电电流较小,灵敏度高,发生接地故障时能可靠动作。
回复
4楼
最好单独接地
回复
5楼
可以的。漏电开关后可以做成TT系统。
回复
6楼
路过。学习了
回复
7楼
路过。学习了
回复
8楼
路过,学习了
回复
9楼
可以使用,但有前提,路灯所有回路不能再有接地线,且路灯TT系统与配电箱内接地端子不能有任何电气连接。
回复
10楼
路过,学习了
回复
11楼
beida_energy 发表于 2015-5-29 12:41 如果路灯距离较远,比如,超过百米了,靠保护导体本身的用电截面很难构成接零保护的有效回路阻抗,那么就可 …学习了可否每个回路敷设40×4镀锌扁钢作为本回路的公用接地体。