防雷引下线必须要对角施工嘛?
co1432718746146
2015年09月07日 15:58:00
只看楼主

本帖最后由 难得假面i 于 2015-9-7 15:58 编辑 两个箭头所指的是基础地梁的防雷接地引下线的焊接方法;现在领导提出这样一个说法:利用柱钢筋两根做为引下线没有错误,但是两根引下线不能在同一侧,要放在两个对角的位置;网上搜集到的防雷引下线的图片:这是楼板的防雷引下线,施工的是柱子的对角;

本帖最后由 难得假面i 于 2015-9-7 15:58 编辑

QQ截图20150529092958.png
两个箭头所指的是 基础 地梁的防雷接地引下线的焊接方法
现在领导提出这样一个说法:利用柱钢筋
两根做为引下线没有错误,但是两根引下线不能在同一侧,要放在两个对角的位置;
网上搜集到的防雷引下线的图片:

QQ截图20150529092531.png
QQ截图20150529092622.png
这是楼板的防雷引下线,施工 的是柱子的对角;
QQ截图20150529092706.png


QQ截图20150529092958.png


QQ截图20150529092531.png


QQ截图20150529092622.png


QQ截图20150529092706.png

免费打赏
fitman
2015年09月07日 16:27:03
2楼
规范并没有要求对角焊接,但相比同侧焊接,对角焊接确实好点。当然,如果已经焊了,个人认为没有整改的必要。
回复
co1432718746146
2015年09月07日 16:31:59
3楼
嗯,这样也好。:handshake
回复
electricity
2015年09月07日 16:35:27
4楼
fitman 发表于 2015-9-7 16:27 规范并没有要求对角焊接,但相比同侧焊接,对角焊接确实好点。当然,如果已经焊了,个人认为没有整改的必要 …对角有什么好处?
回复
fitman
2015年09月07日 17:11:01
5楼
electricity 发表于 2015-9-7 16:35 对角有什么好处?对于分流情况来看,对称总比不对称好。这现象在暂态分析时更明显。