断路器是否都有隔离功能?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月27日 09:13:23
只看楼主

对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?

对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!
因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。
而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?

1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?
比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型
2、较大的,塑壳式断路器呢?
比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,

就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?
或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?
4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!

痛苦了!求解答!

免费打赏
西部龙
2015年05月27日 09:13:50
2楼
求教之!!!
回复
鸭江绿水
2015年05月27日 09:55:25
3楼
楼主提到的断路器不带隔离功能。隔离开关是指由明显可见的断开的的开关。现在有些地方有些人那断路器当隔离开关用,实际上是很危险的。
回复
西部龙
2015年05月27日 09:59:38
4楼
鸭江绿水 发表于 2015-5-27 09:55 楼主提到的断路器不带隔离功能。隔离开关是指由明显可见的断开的的开关。现在有些地方有些人那断路器当隔离 …可是,(1)、很多产品,比如正泰和常熟的,在样本里面,说明其有隔离功能。(2)很多设计人员也这样用。这是否正确呢?晕矣!
回复
鸭江绿水
2015年05月27日 10:05:17
5楼
个人认为是不正确的,因为一旦某相出点粘连,拉开断路器后是看不到的,当然,有人会说,你不会验电吗?但是谁用能保证,验电后触点之间因为间隙小不发生放电呢?
回复
两只羊
2015年05月27日 10:20:41
6楼
产品汇总或者产品选型里面有关于该系列的功能,里面没注明的就是没有。还有的是用符号区别。

这个要求楼主对常用的元器件的规格参数有一定了解。
回复
lingxuct
2015年05月27日 11:31:32
7楼
1、所有微断和不带附件的塑壳都不具有隔离功能!

2、框架式断路器(可以把断路器从柜子中拉出来的)才具有隔离功能!

3、塑壳断路器带插拔式附件时,具有隔离功能,断路器拔下来后才达到隔离的状态!
回复
co1428980573363
2015年05月27日 11:47:31
8楼
断路器只有拔下,才具有隔离功能
回复
hanzhg54
2015年05月27日 12:21:16
9楼
很多厂家把透明外壳的断路器称为具有隔离功能,似乎通过透明外壳可见断点,我认为这个非常不靠谱。
回复
beida_energy
2015年05月27日 12:34:38
10楼
现在隔离式断路器已经很普遍了!这种断路器在结构上有触点指示器,可动态指示断路器触点的状态。
这是隔离式断路器的触点的画法。
回复
lingxuct
2015年05月27日 12:54:27
11楼
透明壳体断路器只在临时用电中"视同可见断开点",但在《电气安规》中不认可有隔离功能!
回复