20多米的回填土上,站房和60t的储气罐基础如何处理
qq_1403177789248
2015年05月26日 11:04:52
来自于地基基础
只看楼主

刚刚做工程不久,就接到了这么一个活,还请各位前辈指导。 在20多米的高坡边上建一个加气站,坡下是高速公路。站房(22*6m),储气罐(60t)。这个场地甲方介绍为垃圾回填土,厚度至少在20m以上,且坡边场地已经明显下沉15-20cm。甲方说要打桩处理,可是这个垃圾土深度如此厚,而且处在坡边,地基如何处理,希望各位前辈帮忙

2015年05月26日 11:05:25
2楼
自己顶一下,求各位前辈给点意见
回复
qq_1403177789248
2015年05月26日 11:07:42
3楼
PS:自己在网上搜了相关资料,网上有一种叫做(预钻孔+强夯置换挤密桩法)说这个可以处理深层垃圾土,可是我这个站房、储气罐就在坡边,这个方法具有可行性吗
回复
yahoovladier
2015年05月28日 17:10:16
4楼
楼主的资料令人印象深刻!
回复
hechao8462
2015年05月29日 08:51:57
5楼
处理面积大就地基处理,面积小就灌注桩打几根
回复
hechao8462
2015年05月29日 08:55:36
6楼
桩基要注意考虑回填土的负摩擦力。
回复
qq_1403177789248
2015年06月01日 09:25:54
7楼
hechao8462 发表于 2015-5-29 08:51 处理面积大就地基处理,面积小就灌注桩打几根谢谢啦!面积不是很大,考虑打灌注桩。 请教一个问题:这种情况下如果地基处理,要采用哪种方式?
回复
yzj63298368
2015年06月01日 15:53:06
8楼
建议:先将1.5米~2米进行换填,再做整体式基础,最关键的是安装管道设备时,在基础上的设备管道与外部管道的连接处需采用软接头!允许基础设备整体沉降。
回复
qq_1403177789248
2015年06月01日 22:55:37
9楼
yzj63298368 发表于 2015-6-1 15:53 建议:先将1.5米~2米进行换填,再做整体式基础,最关键的是安装管道设备时,在基础上的设备管道与外部管道的 …十分感谢,非常有用的建议
回复
hechao8462
2015年06月04日 09:28:16
10楼
攻城师110190 发表于 2015-6-1 09:25 谢谢啦!面积不是很大,考虑打灌注桩。 请教一个问题:这种情况下如果地基处理,要采用哪种方式?回填土太厚,地基处理,我个人以为采用深层搅拌,CFG等等都可以处理回填土。但就一个罐子和一个房子还是考虑灌注桩或者预制桩吧
回复

相关推荐