在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
2楼
ups接入应急母线,计入发电机负荷
回复
3楼
这些天问了好几个问题,终于有回复了。再次谢谢z71953500的回复。
回复
4楼
在追问一个问题,我理解UPS可自己单独作为应急电源供电,如我这种理解是正确的话,我想不应作为发电机的负荷。我哪里理解错了。再次感谢各位的回复。
回复
5楼
没有弄懂, 麻烦哪位知道的给讲解一下。再次感谢。
回复
6楼
路过,找金币
回复
7楼
smartspring 发表于 2015-6-2 14:48 没有弄懂, 麻烦哪位知道的给讲解一下。再次感谢。有发电机供电,UPS就从发电机取电(整流、逆变)。只有主电、应急电都没了,UPS才从电池组逆变供UPS负荷。
回复
8楼
简单明了。真心谢谢transex的回复。
回复