为什么水池侧壁底部要加腋?出于什么考虑的?
hjgnehdueg
hjgnehdueg Lv.12
2015年05月25日 13:19:34
只看楼主

为什么水池侧壁底部和顶部要加腋?出于什么考虑的?

为什么水池侧壁底部和顶部要加腋?出于什么考虑的?
免费打赏
chinalxb
2017年07月18日 15:40:21
12楼
施工是没有问题多的。
回复
hicat
2017年08月02日 15:33:18
13楼
感谢楼主的分享
回复
lw010
2017年08月25日 08:36:36
14楼

进来学习了!
回复
caoyizhe
2020年07月08日 14:24:19
15楼

为什么拐角处应力集中呢?是此处弯矩大,还是承担的轴力引起的应力大呢?

回复
chinalxb
2020年08月03日 16:09:59
16楼

水池拐角处设构造加腋主要是由于这些部分应力集中的原因,设置腋角主要是改善其受力状态! 见CECS 138:2002第7.1.8条文说明! 当这些部位受力较小时,可以不设,这样便于施工,规范也仅仅是要求“宜”。

回复
曹岑宇
2020年09月11日 12:34:32
17楼

水池拐角处设构造加腋主要是由于这些部分应力集中的原因,设置腋角主要是改善其受力状态!

回复
sypig
2020年09月17日 16:00:47
18楼

现在是CECS 138:2017第7.1.8条文说明

leaf706:2002还在现行好不啦

lljandchounuo:加腋除了改善受力状态,还有水池使用时间久了,池底会有沉积物,设置腋角清理容易。

回复
好美
2020年12月11日 09:35:33
19楼

抗裂。

回复
lljandchounuo
2022年04月19日 15:33:21
20楼

加腋除了改善受力状态,还有水池使用时间久了,池底会产生沉积物,90度的直角很难清理干净,设置腋角容易清理。

回复