12楼
不能接到屋面的雨水管上
回复
13楼
接雨水是不可行的,但规范也没说不能设污水管在阳台,综合考虑还是设污水管可行
回复
14楼
规范不是已经有要求了吗,洗衣机接入废水管,同时阳台雨水也可以一起接入该废水管。
回复
15楼
想知道。。。
回复
16楼
给排水小怪物 发表于 2015-5-31 00:48 不需要 规范上说了 如果阳台有洗衣机 也有雨水管 只需要设置一个污水管加地漏就可以了麻烦看《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.9.12条:4.9.12 高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。也就是说:如果生活阳台有洗衣机,那就设置废水立管用于洗衣机排水,同时阳台雨水也通过该废水立管排水,不需要再设置雨水立管了。但是这根废水立管必须接到室外的市政废水管网,不可以接到市政雨水管网。
回复
17楼
酷军长 发表于 2015-6-3 17:33 麻烦看《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.9.12条:4.9.12 高层建筑阳台排水系统应单独设置, …有市政废水管吗?一般地方没见吧?
回复
18楼
如果洗衣机放在阳台上,就应设废水管。
回复
19楼
有洗衣机,肯定要设废水管的
回复
20楼
看当地的要求,以前嘉兴有段时间要求阳台有洗衣机的需要单设一根洗衣机废水管。现在又可以取消 直接做一个立管地漏 阳台雨水兼洗衣机废水一起排入污水井
回复