某钢结构优化后节材64%
胆小怕
胆小怕 Lv.7
2015年05月25日 09:29:00
只看楼主

某业主,需要为某开口拱棚增设围护山墙,山墙长80m,高37m,建筑面积2244平方,为保证原结构安全,山墙需与原结构脱开、独自受力。 原设计单位采用网架方式设计,网格密,节点多,施工复杂,用钢量大(80吨),总造价超过了100万,大大超出了业主承受能力,故业主委托我司进行优化。 我司改变结构受力形式,采用空间框架的方式承受水平力,并对每榀框架的构件截面进行优化归并,优化后用钢量28.7吨,平均12.8kg/㎡,钢材节约了64%,大大低于原设计用钢量,且优化后形式简洁,更方便施工,节约了施工工期,基础成本也大大降低了。

某业主,需要为某开口拱棚增设围护山墙,山墙长80m,高37m,建筑面积2244平方,为保证原结构安全,山墙需与原结构脱开、独自受力。
原设计单位采用网架方式设计,网格密,节点多,施工复杂,用钢量大(80吨),总造价超过了100万,大大超出了业主承受能力,故业主委托我司进行优化。
62159dddgaaf17bd52230&690



我司改变结构受力形式,采用空间框架的方式承受水平力,并对每榀框架的构件截面进行优化归并,优化后用钢量28.7吨,平均12.8kg/㎡,钢材节约了64%,大大低于原设计用钢量,且优化后形式简洁,更方便施工,节约了施工工期,基础成本也大大降低了。
本案例说明,目前国内大部分设计院在钢结构设计方面不擅长,设计出来的产品浪费较为严重,应该进行优化设计。
据不完全统计,钢结构优化后普遍可以节约钢材20%~50%以上,优化空间惊人!