单个合用前室,正压送风应该如何考虑?
xiongda222
xiongda222 Lv.2
2015年05月25日 07:24:31
来自于中央空调
只看楼主

我碰到一个工程,是个纯住宅,地上19层,地下一层用作设备用房,和汽车库,此建筑属一类高层,地上部分防烟楼梯间,防烟楼梯间前室,消防电梯前室均满足自然防烟条件,偏偏地下室弄了个合用前室,不具备自然防烟条件,我的问题是:如果要做正压送风,风量应为多大?本人作了一下计算,如果按照压差法,风量为两千立方米每小时就够了,如果按照风速法,风量竟接近两万立方米每小时。还有,风机放在合用前室,这样合适吗?

我碰到一个工程,是个纯住宅,地上19层,地下一层用作设备用房,和汽车库,此建筑属一类高层,地上部分防烟楼梯间,防烟楼梯间前室,消防电梯前室均满足自然防烟条件,偏偏地下室弄了个合用前室,不具备自然防烟条件,我的问题是:如果要做正压送风,风量应为多大?本人作了一下计算,如果按照压差法,风量为两千立方米每小时就够了,如果按照风速法,风量竟接近两万立方米每小时。还有,风机放在合用前室,这样合适吗?