排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
cxj3144214
cxj3144214 Lv.2
2007年10月22日 15:17:47
来自于通风排烟
只看楼主

排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?

排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
免费打赏
llfchs
2007年10月26日 14:25:42
12楼
同意4楼观点。
排烟阀常开或常闭要在图纸或招标文件中提出,以便电气专业和施工单位配置与选择。
回复
hvacman
2007年10月27日 08:05:48
13楼
280度防火阀
不是排烟防火阀啊
当然是常开的了
回复
wenzhen001
2007年10月27日 11:24:30
14楼

回复
tulan17
2007年10月27日 13:52:24
15楼
280度防火阀,在理论上是常开常闭都行的.
但为什么要有常闭的呢,常开的不仅没有坏处,而且失火时直接就能排烟还省事呢.
回复
tulan17
2007年10月27日 13:55:06
16楼
请问:常闭的280度防火阀适用于什么样的场合使用,其优势在哪里??
回复
a74142085
2007年10月28日 10:27:23
17楼
排风、排烟合用风管的用常开。只是排烟的用常闭。
回复
2492452
2007年10月28日 14:29:58
18楼
280度防火阀通常是常开的。主要看用在什么地方,不同的使用条件下状态也不一样了。
回复
guiguidemm
2007年10月29日 08:48:03
19楼
应该是常开、常闭都有。独立的排烟系统一般用常闭阀,着火时要受报警控制器的联动控制;排风与排烟兼用的系统一般用常开阀,着火时阀门全部关闭 然后打开相应的防烟分区的排烟阀,到达280时再次熔断关闭
回复
ky1379
2007年10月29日 09:47:17
20楼

同样的想法,除非室内不能和外气相通。常开更为保险,平时很有可能没有人去检查常闭防火阀动作是否灵活。
回复
tulan17
2007年11月08日 08:32:55
21楼
我好象悟出来一些东西,好象是这样的:有些房间,由于有特殊要求,所以平常使用时是不能跟外界相通的(比如手术室,药厂,精细电子元件制造厂等),所以这些场合的防火阀就必须做成常闭的.
欢迎补充
回复

相关推荐

APP内打开