排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
cxj3144214
cxj3144214 Lv.2
2007年10月22日 15:17:47
来自于通风排烟
只看楼主

排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?

排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?
免费打赏
喋血东京
2007年10月22日 16:50:34
2楼
是常开!280度时关闭!
回复
hxb4262002
2007年10月22日 20:45:45
3楼
应是常闭的,火灾时由电动或手动打开排烟,烟气达到280度时阀门牌号防火关闭。
回复
blackeye
2007年10月23日 19:57:21
4楼
2楼、3楼似乎都只说了一半,应该是常开、常闭都有。独立的排烟系统一般用常闭阀,着火时要受报警控制器的联动控制;排风与排烟兼用的系统一般用常开阀,着火时阀门不受报警控制器的控制。但是280时熔断关闭时信号都要反馈到报警控制器。
回复
cxb0402
2007年10月24日 13:05:52
5楼
一般情况下,防排烟和排风是通用的。工业上有点差异。
回复
hbhengrun
2007年10月24日 14:30:06
6楼
我认为4楼说的有道理
回复
f_jg2003
2007年10月24日 19:16:01
7楼
看看《通风设计手册》上的防排烟用的各种阀就清楚了。
回复
ytk1979
2007年10月25日 13:24:38
8楼

是啊,应该具体情况具体分析
回复
ky1379
2007年10月25日 15:26:05
9楼

4楼说得有道理。
但有个问题,关键时刻掉链子怎么办?如果是常开就更保险一点,不过要加止回阀或防虫网。
回复
lupee896
2007年10月25日 20:46:23
10楼

解释滴非常到位了
回复
yfwgood
2007年10月26日 10:32:00
11楼
2楼、3楼似乎都只说了一半,应该是常开、常闭都有。独立的排烟系统一般用常闭阀,着火时要受报警控制器的联动控制;排风与排烟兼用的系统一般用常开阀,着火时阀门不受报警控制器的控制。但是280时熔断关闭时信号都要反馈到报警控制器。
同意楼主的观点

cof1639322625224:如果是常闭阀,着火时不受联动控制,那要怎么排烟呀