请教消防、喷淋泵启动的问题,欢迎大家来帮助
shijixiaobin
2015年05月22日 11:56:00
只看楼主

请教各位电气专业老大:消防、喷淋泵的启动,2011年设计完成,现在要订货了。遇到的问题:水泵厂家说规范规定必须要用软启动,他们配套的柜子都是这么配置的,否则消防验收时通不过!而设计师说规范现在改了,不得用软启动。还请各位熟悉消防规范的老大给予解答哈!最好是能给出规范的出处。在线等!!十分感谢!!

2015年05月22日 15:17:12
2楼
那得看电机功率是多少,一般情况110KW及以下可采用星-三角启动,能够符合规范要求。
回复
sanxiafyj
2015年05月22日 16:50:57
3楼
民规:JGJ-16-2008。
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。

回复
ldpmary
2015年05月22日 17:29:11
4楼
消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.14条,不宜采用有源器件启动。
回复
hankls0007
2015年05月25日 10:19:13
5楼
本帖最后由 hankls0007 于 2015-5-25 10:20 编辑

我们这以前也碰到过一次,75KW的消防泵上海设计院给的是软启动,消防验说不能用软起,但后来还是用了软起:)
个人认为,消防设备应简单可靠,因地理环境的关系运行环境比较恶劣,变频器内含有大量电子设备容易受潮引起故障。