变压器1000kva要怎么选择母排求解
配电小小兵
2015年05月22日 10:59:49
只看楼主

变压器1000kva要怎么选择母排有什么计算公式吗

变压器1000kva要怎么选择母排有什么计算公式吗
免费打赏
zjhmdl
2015年05月22日 15:23:29
2楼
1443A 100*8
回复
lingxuct
2015年05月22日 15:56:35
3楼
偶按1500A电流考虑,用二条80X10铜排为主母线。
回复
配电小小兵
2015年05月22日 17:18:29
4楼
ccc___ 发表于 2015-5-22 15:56 偶按1500A电流考虑,用二条80X10铜排为主母线。这个电流是怎么计算的
回复
hanzhg54
2015年05月22日 22:21:24
5楼
配电小小兵 发表于 2015-5-22 17:18 这个电流是怎么计算的查变压器资料。
回复
tbhd007
2015年05月23日 17:01:29
6楼
1000/0.4/1.732=1443,这是针对低压侧0.4千伏输出的。
回复
一曲折扇情
2015年11月13日 16:35:25
7楼

1000/0.4/1.732=1443A,考虑变压器过载,再乘以1.2~1.3的过载系数,最大不宜超过1.5。按1.3算的话,1443×1.3=1876A,选4(125*10)+1(80*8)即可
回复
qq_1396182443478
2015年11月16日 22:13:42
8楼
100*10就行了
回复
一曲折扇情
2015年11月17日 08:27:43
9楼
行在路上 发表于 2015-11-13 16:35 1000/0.4/1.732=1443A,考虑变压器过载,再乘以1.2~1.3的过载系数,最大不宜超过1.5。按1.3算的话,1443× …100*10也可以
回复
electricity
2015年11月17日 08:55:06
10楼
100X10三个,其他两个63X10. 我第一次选这种母线,呵呵。
回复
巴亚
2015年11月17日 09:10:46
11楼
回复

相关推荐