混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
我是大淑女
2015年05月22日 09:14:08
只看楼主

混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析 博主按:广州地区自2007年起试行建筑结构实体质量监督抽测制度,从2010年起全面正式实行。对抽检有构件没有达到规范和设计要求的,必须将检测结果提供给原设计单位对结构安全进行复核,其复核意见还应由原施工图审查机构进行审查出具意见。若复核后未能满足结构安全使用要求的,由原设计单位提出补强加固处理方案,补强加固设计文件必须经过审图机构审查同意后方可组织实施。

混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析



博主按:广州地区自2007年起试行建筑结构实体质量监督抽测制度,从2010年起全面正式实行。对抽检有构件没有达到规范和设计要求的,必须将检测结果提供给原设计单位对结构安全进行复核,其复核意见还应由原施工图审查机构进行审查出具意见。若复核后未能满足结构安全使用要求的,由原设计单位提出补强加固处理方案,补强加固设计文件必须经过审图机构审查同意后方可组织实施。
实体抽检不合格的,绝大部分是混凝土实测强度没有达到设计的要求。在实操中应该如何处理这类构件,存在着一些的误区。下面结合实例加以讨论。

一、基本概况
XXX 有限公司新建厂房 B-3 为钢筋混凝土框架(预应力混凝土框架梁),二层和天面预应力混凝土框架梁跨度 16.4 米,两跨,设计混凝土强度 C40 ,见图 1 2 。预应力结构设计说明见图 3
557d7ea6gb0e542e13361&690


1 二层结构平面


557d7ea6gb0e5445c2919&690


2 天面结构平面

557d7ea6gb0e5456594a3&690


3 预应力结构设计说明



二、混凝土实体抽检的情况
2011 5 月和 6 月检测单位采用回弹法两次对该工程 二层和天面预应力混凝土框架梁进行抽检,发现有 3 根预应力混凝土框架梁混凝土强度实测值低于设计要求,最小值为 36.9MPa ,见图 4


557d7ea6gb0e548753b2e&690


4 混凝土实测强度数据(节选)

三、有关各方的处理意见
设计单位:根据规范要求预应力梁的最低强度为 C40 ,若回弹强度未达到设计值 C40 ,则必须采取补强措施。
施工单位和混凝土供应商:由于影响回弹结果的因素很多,是否能重新对预应力梁进行回弹或采取抽芯措施。
质量安全监督站:( 1 )任何检测都会有误差,现场回弹检测对每个构件都采取了 10 测区进行检测,该回弹结果已能代表预应力梁混凝土的抗压强度,没必要重新进行回弹!若要重新检测的话,必须进行仲裁推翻原来的检测结果;( 2 )由于现场是预应力梁,若采取抽芯的话,抽芯的位置不好把握,容易影响预应力的结构,所以不宜采取抽芯检测。
鉴于设计单位和 质量安全监督站坚持己见,最后决定由混凝土供应商聘请加固专业公司,对 未达到设计值的 预应力混凝土框架梁 进行加固设计和施工
四、事情的困局
加固专业公司 采用粘碳纤维布的加固方案,提供的加固设计主要图纸内容见图 5~7 。在加固图纸送原施工图审查机构进行审查时,该 加固专业公司却声称他们自己不懂如何编制加固计算书( 博主注:这是典型的中国特色,见怪不怪 ),以至没能通过施工图审查的环节,僵在那里。

557d7ea6gb0e54db29ec9&690


5 粘碳纤维布加固方案示意



557d7ea6gb0e54e8434d8&690


6 A-A

557d7ea6gb0e54f4fa2ac&690

7 预应力结构加固设计说明


五、未达到设计要求的预应力混凝土框架梁的安全性复核
该工程混凝土供应商的老板是本人的朋友。迫于无奈他找到了本人,希望协助他根据资料弄一份加固计算书,以便顺利通过施工图审查,让工程继续开展。下面首先是安全性复核的过程。
1 )依据的技术规范和资料
1 )《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 博主注:原设计按旧混凝土规范,所以复核也用 02 版规范
2 该工程“结构施工图”
3 该工程“预应力框架梁设计计算书”
4 2011 5 16 出具的该工程“回弹法检测混凝土抗压强度检验报告”
2 考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异
混凝土强度等级是按标准养护下立方体试件抗压强度标准值( f cuk )确定,而结构中混凝土强度标准养护试件混凝土强度之间是存在差异的。根据《混凝土结构设计规范》( GB50010-2002 )第 4.1.3~4.1.4 条之条文说明,由 f cuk 确定混凝土抗压强度、抗拉强度设计值 f c f t )时,试件混凝土强度修正系数取为 0.88 博主注:此部分内容在 2010 版混凝土规范中没有实质性的修改 )。
本工程中,检验结果之混凝土强度值属于结构中混凝土强度,修正为 强度等级 标准养护试件混凝土强度 相当的强度时,可除以修正系数 0.88 3 根梁的混凝土强度修正结果见表 1

1 回弹法检测结果不合格的预应力混凝土框架梁混凝土强度







检测构件部位

设计强度等级

混凝土强度实测值 MPa

修正为强度等级 相当的强度 fcuk MPa

fcuk

fc

ft

二层 13 × A~E 2YKL1 2

C40

38.2

43.4

20.5

1.77

天层 2 × A~E WYKL1 2

C40

36.9

41.9

19.9

1.74

天层 7 × A~E WYKL3 2

C40

38.4

43.6

20.5

1.77



根据规定将检测最低值 f cuk =41.9Mpa (按 C40 )代入 原设计“预应力框架梁设计计算书” 3 ,经查对 3 根梁的配筋 完全满足承载力要求。
3 )不 考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异
原设计该 3 根梁的承载力富余度较大,见表 2


2.04

2015年05月22日 10:17:10
2楼
加固公司不懂编制计算书,那他们是怎么计算出来加固量的,如何保证加固的安全性。
回复
设计小兵
2015年05月24日 00:11:27
3楼
有道理,应该可以除以0.88的系数后比较是否满足强度等级要求
回复
yuyanhui63
2015年05月24日 04:55:25
4楼
好资料 . 谢谢分享.
回复
清水村民
2015年05月24日 06:14:50
5楼
好资料 . 谢谢分享.
回复
phanghui
2015年05月24日 09:47:38
6楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开