【每日】一论设计中常见问题 51 ﹝桩配筋计算1﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年05月22日 08:56:04
只看楼主

51.某灌注桩工程:Φ700桩,主筋为8Φ12。 施工图设审查提出:主筋配置应提供计算书。依据是《建筑地基基础设计规范》8.5.3-7桩的主筋配置应经计算确定。…… 设计回复:8Φ12(904㎜2)÷[(350㎜)2×3.14] ×100=0.235%>0.2%满足8.5.3-7……最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%……要求。 问:他们之间是否问所非答?

51.某灌注桩工程:Φ700桩,主筋为8Φ12。
施工图设审查提出:主筋配置应提供计算书。依据是《建筑地基基础设计规范》8.5.3-7桩的主筋配置应经计算确定。……
设计回复:8Φ12(904㎜2)÷[(350㎜)2×3.14] ×100=0.235%>0.2%满足8.5.3-7……最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%……要求。
问:他们之间是否问所非答?

免费打赏
孤独的小小狼
2015年05月25日 08:30:08
13楼
路过学习了,点赞!
回复
zxpysyx
2015年05月25日 15:35:44
14楼
我也一直按配筋率估算的,没按水平力验算过……审图为什么会提这个问题呢
回复
曾晓峰
2015年05月25日 15:43:13
15楼
zxpysyx 发表于 2015-5-25 15:35 我也一直按配筋率估算的,没按水平力验算过……审图为什么会提这个问题呢 参与【每日】一论设计中常见问题 52、53、54就清楚了
回复
兰斯洛
2015年05月25日 17:38:23
16楼
呵呵呵呵呵呵呵~~~
回复
leadeer21
2015年05月25日 18:41:34
17楼
一般受压桩配筋都是按配筋率才估的,只有受拉桩才会给出钢筋计算书的,有时候审图也会碰到没啥经验的。
回复
结构小菜鸟32
2015年05月26日 09:13:49
18楼
菜鸟进来学习了
回复
fqqqqqqqq
2015年05月28日 15:46:23
19楼
其实图审的问题也不清晰
回复
骑木桶的飞人
2015年06月10日 11:30:27
20楼
是否是受荷过大,抗拔,嵌岩。不然这样计算应该就行了。
回复