【每日】一论设计中常见问题 51 ﹝桩配筋计算1﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年05月22日 08:56:04
只看楼主

51.某灌注桩工程:Φ700桩,主筋为8Φ12。 施工图设审查提出:主筋配置应提供计算书。依据是《建筑地基基础设计规范》8.5.3-7桩的主筋配置应经计算确定。…… 设计回复:8Φ12(904㎜2)÷[(350㎜)2×3.14] ×100=0.235%>0.2%满足8.5.3-7……最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%……要求。 问:他们之间是否问所非答?

51.某灌注桩工程:Φ700桩,主筋为8Φ12。
施工图设审查提出:主筋配置应提供计算书。依据是《建筑地基基础设计规范》8.5.3-7桩的主筋配置应经计算确定。……
设计回复:8Φ12(904㎜2)÷[(350㎜)2×3.14] ×100=0.235%>0.2%满足8.5.3-7……最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%……要求。
问:他们之间是否问所非答?

免费打赏
co1431243480504
2015年05月22日 09:05:53
2楼
问者是需要提供主筋计算即桩身承载力计算 回复是说它满足最配筋率构造要求
回复
light88
2015年05月22日 09:13:25
3楼
审查应该不是要他算配筋率。我猜应该是要他计算水平力作用下桩身的配筋,但是规范也没给出确切的计算公式,按压弯构件计算的话,土的作用、承台的作用难以量化。实际项目中大多靠经验或者拍脑袋,不知前辈有没有比较好的方法,坐等。。。:victory:
回复
曾晓峰
2015年05月22日 09:31:51
5楼
lighth715 发表于 2015-5-22 09:13 审查应该不是要他算配筋率。我猜应该是要他计算水平力作用下桩身的配筋,但是规范也没给出确切的计算公式, … 两位意见都很专业,715的计算问题我们下次还会讨论。
回复
light88
2015年05月22日 12:37:50
6楼
曾晓峰 发表于 2015-5-22 09:31 两位意见都很专业,715的计算问题我们下次还会讨论。:lol期待下次的问题
回复
曾晓峰
2015年05月22日 14:10:24
7楼
答:是问所非答
理由:《建筑地基基础设计规范》8.5.3-7……灌注桩的最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%……。是构造要求,只是不像梁、柱等最小配筋率哪样是个确定值。而《建筑地基基础设计规范》8.5.3-7桩的主筋配置应经计算确定。并满足最小配筋率。
回复
xiaohe20060315
2015年05月22日 15:45:07
8楼
今天晚了,来学习学习
回复
xiaohe20060315
2015年05月22日 15:50:07
9楼
应该要从桩身抗裂和水平拉力上面去做个验算
回复
ytg123456
2015年05月23日 07:22:27
10楼
壮要验算纵向配筋,构造配筋也很重要。
回复
niwenjie1992
2015年05月23日 08:51:50
11楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
采菇凉的蘑菇
2015年05月23日 09:15:31
12楼
主要验算下纵向的配筋 不过一般都是构造啊 我们这边审图没提过。。学习了