1.5kw单相挂机空调和5KW三相柜式空调,都要用D曲线的断路器
xie2596958
xie2596958 Lv.7
2015年05月21日 21:04:54
只看楼主

在问,1.5kw单相挂机空调和5KW三相柜式空调,都要用D曲线的断路器?有没有那个必须的用D曲线?为什么用D曲线?

在问,1.5kw单相挂机空调和5KW三相柜式空调,都要用D曲线的断路器?有没有那个必须的用D曲线?为什么用D曲线?

免费打赏
xie2596958
2015年05月21日 21:05:16
2楼
求高人,求解~~~~~~~~
回复
co1431158305779
2015年05月21日 22:40:00
3楼
首先要确定是三相电机还是单相电机。我想应该是三相电机,功率1500W,电压380V,额定电流应该是2.3A左右。电流不大。2.5mm2截面的导线就可以,选3X4mm2的导线,绰绰有余。断路器用最小的一种就可以,用交流接触器配6A的小型空开就可以。
是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。
选对型号断路器就可以了。哪有那么复杂
脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;
B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;
D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;
K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。