45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套)
农民工520
2015年05月21日 15:15:49
只看楼主

各位大神帮下忙,45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套6KW),不包含公共部位

各位大神帮下忙,45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套6KW),不包含公共部位
免费打赏
lingxuct
2015年05月21日 21:27:02
12楼
xie0316 发表于 2015-5-21 17:16 。。。。不考虑敷设方式的载流量缩水。。不考虑开关整定的配合。。。不考虑压降、经济电流密度、短路电流 …这么多个不考虑,那么考虑了用多大的电缆?
回复
太白云渡
2015年05月21日 21:59:02
13楼
150的yjv足够了
回复
xie0316
2015年05月22日 09:06:19
14楼
ccc___ 发表于 2015-5-21 21:27 这么多个不考虑,那么考虑了用多大的电缆?所以说他提供的数据不足啊,先暂时不考虑压降、经济电流密度、短路电流,敷设方式按埋地管道算的话,要YJV-4X240的铜芯电缆
回复
丁叮盯钉
2015年05月22日 14:47:47
15楼
xie0316 发表于 2015-5-21 17:18 两组4x95的yjv线。两组虽然我觉得他的电缆也未必够一组电缆的载流量就是211A了,两组就是422A。难道不够吗?之所以选两组4x95.是觉得大于120的电缆不常见。小弟刚入行,求指教
回复
xiamuzhixin
2015年05月22日 15:06:25
16楼
150就够了。
回复
xie0316
2015年05月22日 15:15:26
17楼
丁叮盯钉 发表于 2015-5-22 14:47 一组电缆的载流量就是211A了,两组就是422A。难道不够吗?之所以选两组4x95.是觉得大于120的电缆不常见。 …你忘记算一起敷设时的降级系数0.85了。另外我说未必够的原因是,你这个是够了,但是楼主没给距离和敷设方式,压降和载流量无法验算,短路电流验算对电缆截面选择影响不大,不过也要验算的。最后还有个考虑的,就是当地电费,方便验算经济电流
回复
xie0316
2015年05月22日 15:18:17
18楼
丁叮盯钉 发表于 2015-5-22 14:47 一组电缆的载流量就是211A了,两组就是422A。难道不够吗?之所以选两组4x95.是觉得大于120的电缆不常见。 …降低系数可以在04DX101-1 P6-20查到
回复
丁叮盯钉
2015年05月22日 16:25:39
19楼
xie0316 发表于 2015-5-22 15:18 降低系数可以在04DX101-1 P6-20查到非常感谢!
回复
maomaohello
2015年05月22日 16:40:03
20楼
进来看看 学习学习~~~
回复
mabo717
2015年05月22日 17:40:31
21楼
看建筑电气常用数据!
回复

相关推荐

APP内打开