各位大神帮下忙,45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套6KW),不包含公共部位
各位大神帮下忙,45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套6KW),不包含公共部位
2楼
185 185 185
回复
3楼
6/0.22=27.3A 27.3X45/3=409.5A
如果同时系数为0.65,则409.5X0.65=266A 保守一点,用150平方的YJV电缆就可以。
回复
4楼
40平米6kw?我觉得4kw就够了,规范上有。按6kw算,45户正好三相平衡,总负荷270kw。利用系数0.55,功率因素0.8,计算电流282.03A 选用断路器350A。要用到两组4x95的yjv线。
个人观点,不知是否合适,求大神指点
回复
5楼
楼上朋友不会拿错设计手册吧,350A电流用95平方电缆,在哪本设计手册有?
350A电流就需按2楼朋友的185平方了! 偶计算的266A都选150平方电缆呢?!
回复
6楼
按6kw算,45户正好三相平衡,安装负荷270kw,根据(工业与民用配电设计手册》表1-13单相15户,需要系数0.55,同时系数0.9,计算功率133.65KW,功率因数按0.85取,电压0.38(距离很近取0.4),计算电流238.9A,本级开关整定1.2倍为300A,考虑选择性,上级开关350A,电缆载流量须大于350A
回复
7楼
载流量算完,还有电压损失校验,经济电流校验,短路校验,你提供的数据不足以给出电缆截面结果
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-21 16:30 6/0.22=27.3A 27.3X45/3=409.5A如果同时系数为0.65,则409.5X0.65=266A 保守一点,用150平方的 …。。。。不考虑敷设方式的载流量缩水。。不考虑开关整定的配合。。。不考虑压降、经济电流密度、短路电流。。你选电缆只看计算电流的?
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-5-21 16:57 楼上朋友不会拿错设计手册吧,350A电流用95平方电缆,在哪本设计手册有?350A电流就需按2楼朋友的185平 …两组4x95的yjv线。两组虽然我觉得他的电缆也未必够
回复
10楼
我觉得主要看同时系数,规范中给了一个范围。其它正常算就OK了
回复
11楼
电压损失校验,经济电流校验
回复