一、二、三层的KTV 面积大于50小于100的问题
张光仁__水暖
2015年05月21日 07:04:39
来自于通风排烟
只看楼主

如果设置在1.、2、3层的KTV 单个房间面积小于100 大于50 这时候要不要考虑排烟设施呢 KTV一般都是不开窗的。昨晚突然就想去这条,今天出差 就早早过来发帖,回来再看看 各位都有什么好的见解。

1.jpg 2.jpg 2.jpg


如果设置在1.、2、3层的KTV 单个房间面积小于100 大于50 这时候要不要考虑排烟设施呢 KTV一般都是不开窗的。昨晚突然就想去这条,今天出差 就早早过来发帖,回来再看看 各位都有什么好的见解。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhanghaijun760209
2015年05月21日 09:02:15
2楼
KTV包厢按第8.5.3条执行,其它无窗场所按8.5.4条执行
回复
zn525
2015年05月21日 15:16:57
3楼
感觉应该要做排烟吧,一般房间都按8.5.4规定的做了,KTV等场所按理应该更严格执行。
回复
农民
2015年05月22日 00:36:06
4楼
无窗房间就必须做!条文很清楚
回复
张光仁__水暖
2015年05月22日 20:46:43
5楼
农民 发表于 2015-5-22 00:36 无窗房间就必须做!条文很清楚也就是不管什么房间 只要无窗就要做 …………..
回复
农民
2015年05月23日 07:46:10
6楼
农民 发表于 2015-5-22 00:36 无窗房间就必须做!条文很清楚歌舞娱乐场所,1,2,3层之外的无窗房间都要做,并且要进排烟口
回复
张光仁__水暖
2015年05月24日 00:13:02
7楼
农民 发表于 2015-5-23 07:46 歌舞娱乐场所,1,2,3层之外的无窗房间都要做,并且要进排烟口那布置在一二三层的 娱乐场所 面积小于100 大于50 没有窗 要不要做
回复
农民
2015年05月24日 00:18:11
8楼
要,不论是不是娱乐场所,只要无窗房间大于50或者总面积大于200都要排烟.娱乐场所和普通房间的区别是:娱乐要每个房间进排烟口,一般50以上进排烟口,其余的排烟口设在走道内
回复
tianquan3
2015年05月25日 21:36:03
9楼
首先确定防烟分区,旧规的条文解释
5)当房间(包括半地下、地下房间)按规定需设置排烟设施,而走道可不设置排烟设施,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按房间划分防烟分区;如房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括该走道。
那么问题来。大于50小于100的房间,门是防火门的话,那么这个房间是一个防烟分区,这个防烟分区就要做排烟,这个门不是防火门,可以把防烟分区划分到走道。但是房间最远点到走道内排烟口的位置不可超过30米
回复
怎么起名呢
2015年05月26日 16:21:34
10楼
........................
回复
l0730401101917
2015年05月27日 14:48:51
11楼
设置在1、2、3层的KTV,单个房间面积小于100大于50的房间均需考虑做排烟,KTV包间的门也基本都不是防火门,但只要房间面积大于50的包间就要考虑做排烟,对于面积小于50平的包间,面积可算在走道排烟面积内,走道排烟口必须保证距最远端面积小于50平包间内的距离小于30m。
回复

相关推荐

APP内打开