两个问题。为什么 GB50016防火规范中,不要求甲类、乙类厂房/库房设火灾报警系统?...
juanyiou
juanyiou Lv.4
2015年05月20日 07:20:00
只看楼主

第1个问题GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。第2个问题GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???

第1个问题

GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。


第2个问题

GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???
紫魂
2017年03月28日 20:28:50
12楼
同样想了解,这几天业主要求取消火灾报警,说的规范没有要求。到底设不设。。。
回复
希望在前方
2017年03月31日 19:29:41
13楼
路过,看看
回复
cjss192
2018年11月19日 15:27:24
14楼
同问,这个问题也困扰了好久
回复
电气设计zx
2018年11月20日 08:38:01
15楼
%E5%A5%BD %E8%B5%84%E6%96%99 %E8%B0%A2%E8%B0%A2%E6%A5%BC%E4%B8%BB%E5%88%86%E4%BA%AB
回复
midengdeng
2018年12月14日 15:59:52
16楼
甲类仓库是否设火灾自动报警?第一:这个问题首先需要看该厂区是否属于石油化工企业,一般情况石油化工企业才有甲乙类仓库,这样就需要套用《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008: 8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。而不是套用《建筑设计防火规范》;第二:《火灾自动报警系统设计规范》附录D也明确规定了火灾探测器可设置在下列部位:15、甲、乙、丙类物品库房;第三:个人一般设计甲类库房会上可燃气体报警系统,同样也会做防爆感烟探头、手报及声光报;石油化工类的还会设置防爆电话及防爆广播系统。
回复
l2515848
2018年12月16日 10:43:33
18楼
这个只有编写规范的人才能说清楚,但未必愿意说?甲类危险物标准不好定,责任又大,只好不定,具体设计时才讨论,大家说,对吧?
回复
落樱冰飞
2020年10月15日 17:01:25
20楼

时间挺久了,对于第二个问题的解答不知道还能不能帮到楼主。对于第2个问题,我曾经也问过我们的总工,他的解答是,因为甲乙类仓库的防火面积有限制,限制了甲乙类仓库不过面积过大,因此在安全疏散的时候很容易找到安全出口,因此可以不用设置应急照明。

回复
wang171468177
2020年10月16日 19:51:45
21楼

在火规P131有明确要求,厂房(含甲乙丙类)、丙类仓库需要设置,而甲乙类仓库没要求设置(我也疑问为何没有明确甲乙类仓库,难道另有要求,疑惑),当然对于丁戊类仓库可以设置,但不是强制性的。

回复
物理学爱好者
2020年10月17日 13:57:26
22楼

火灾预警系统、火灾报警系统,请区分一下。


甲乙类是做预警。。。探测到了,说明火已经生成,爆炸在即。。。已经来不及报警、联动处理、人员疏散。。。就爆了。

物理学爱好者:GB50116里,特意提到了预警系统。

是有别于火灾自动报警系统的。


甲乙类高风险场所,

一定要搞预警,事故消灭在萌芽状态!

千万别等它发生,感烟、感温动作了、一切都太迟。

一旦发生,不可挽回!

非死即伤

回复
cof1603453585062
2020年10月23日 19:49:09
23楼
甲乙仓库内不设休室息办公室说明没人,不需要疏散照明
回复

相关推荐