两个问题。为什么 GB50016防火规范中,不要求甲类、乙类厂房/库房设火灾报警系统?...
juanyiou
juanyiou Lv.4
2015年05月20日 07:20:00
只看楼主

第1个问题GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。第2个问题GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???

第1个问题

GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。


第2个问题

GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???
刘晶
2023年01月16日 08:35:03
24楼

我仅仅发表一下自己的观点,新规范就对旧规范的补充及修正,一般来讲,应该不会有矛盾,丙类为可燃物品,而甲乙类为易燃物品,甚至是爆炸性物品。一般在设计时如果定性为甲乙类,我们都默认为有爆炸危险性。对于爆炸场所来说,探测火灾就失去了意义,应该把重点放在总平面布置,房间布置分隔,防爆上面。因为甲乙类发生危险可能是瞬间的,不会给人留有足够的时间去反应,再去灭火。而是不要涉及到其他建筑物,把损失减到最小。

回复
刘晶
2023年01月16日 08:36:41
25楼

第二个问题,仓库平时没有人,只是几个仓库管理人员。没必要设置应急灯及疏散指示,对于仓库来说,都没有疏散距离的要求。疏散要求就更没有了