1、引言 近年来,钢管混凝土系杆拱桥以其跨度大、结构轻、造型美、 省建材等优点,被广泛应用于公路工程。但该桥型技术复杂,施 工难度大,已经暴露和潜在的问题还很多,亟待广大工程技术人 员在实践中不断探讨和完善,本文将结合工程实践就有关问题做 简要阐述。 2、钢管混凝土系杆拱桥施工技术难题及对策 2.1支承系统 2.1.1功能 系杆拱桥支承系统宜选用WDJ齿碗扣型多功能支架,该系 统具有支架竖向组合微调功能,主要以工具支架和特制微调座组 成。
1、引言 近年来,钢管混凝土系杆拱桥以其跨度大、结构轻、造型美、 省建材等优点,被广泛应用于公路工程。但该桥型技术复杂,施 工难度大,已经暴露和潜在的问题还很多,亟待广大工程技术人 员在实践中不断探讨和完善,本文将结合工程实践就有关问题做 简要阐述。 2、钢管混凝土系杆拱桥施工技术难题及对策 2.1支承系统 2.1.1功能 系杆拱桥支承系统宜选用WDJ齿碗扣型多功能支架,该系 统具有支架竖向组合微调功能,主要以工具支架和特制微调座组 成。 2.1.2地基处理 WDJ齿碗扣型多功能支架必须搭设在经处理的坚实地基上,地基须高出原地面0.5~0.8m,做好防水,避免雨季浸泡。在立杆底部铺设垫层和安放底座,垫 层可采用厚度≥20cm的混凝土或厚度≮10cm的钢筋混凝土或 厚度≮5cm的木板。 2.1.3预压 支架使用前须全程预压,不能以一孔预压取得的经验 数据推概全桥。静压5d(120h)以上及达到沉降稳定状态2d(48h)以上,沉 降稳定标准:24h沉降不超过1mm。 2.2主拱肋拱轴线控制系统 2.2.1以激光照准和精密测标组成定位系统;监测项目为拱肋的线 形变化、拱脚位移和拱脚沉降。 2.2.2建立测量控制网 在每节拱肋端头设置固定的测量控制点,控制点设在拱肋中 线位置。施工放样及检查都采用全站仪进行,每架设一节段拱 肋,对全部控制点都要进行观测。此外,对拱座的偏位进行观 测。钢管拱对温度,特别是日照影响非常敏感。为了减少温度和 日照对线形控制的影响,标高的测量包括合拢时间都安排在凌 晨。 2.2.3施工控制 (1)在扣索塔架顶部设有扣、锚索调整装置千斤顶, 通过改变扣索的张力,并采用在拱段之间的内法兰盘接头处抄垫钢板的方 法,来实现拱段接头标高的调整(跨径较小的拱肋可利用WDJ支 撑系统高度及其竖向微调功能实现)。 (2)设置临时横撑固定拱肋。每架设一节拱肋,就利用钢管拱 的横联钢管临时焊接固定上下游拱肋,特别是在合拢段基肋端一 定要设置临时支撑。 (3)在焊接拱肋接头外包板时,对称布置的焊缝,采用成双 焊工对称施焊,这样可使各焊缝所引起的变形相抵消;非对称焊 缝,先焊缝少的一侧,这样可使先焊的焊缝变形部分抵消。 (4)为保证钢管拱在吊装过程中的横向稳定性,在每吊装一 节段拱肋时,采用通过对称设置两道浪风绳来调整和控制拱段就 位中线位置,减少拱肋自由长度,增大横向稳定。控制浪风绳长度基本相同。 2.3钢管混凝土配制 2.3.1选材 (1)设计高性能微膨胀混凝土应选择525R早强型水泥为主 体,其用量不宜过大,初凝时间以8~12h为宜。 (2)配制高性能微膨胀混凝土须使用干净的河砂并严格控 制云母含量、硫化物含量、含泥量和压碎值,一般选用细度模 数2.6-3.1的中砂为宜。不宜用砂岩类山砂、机制砂、海砂,此 类砂对混凝土的膨胀率影响极大。 (3)粗骨料石质对高性能微膨胀混凝土影响很大,主要体现 在骨料一砂浆界面粘结强度、骨料弹性模量和骨料强度。在考虑 混凝土可泵性的同时,要考虑混凝土的早强性和后期强度。碎石 需二次破碎,使其基本无棱角,并减少针片状颗粒的含量。选用 时应严格控制含泥量、强度、弹性模量和粒径≤30mm。 (4)粉煤灰与水泥“二次水化反应”产生的凝胶封堵了混凝土 的毛细管路,增强了密实性,提高了耐久性。“二次水化反应”只 有Ⅰ级粉煤灰和磨细粉煤灰可以彻底完成:“使混凝土升温降低 15%~35%;应严格控制粉煤灰SO3含量,以0.5%~1.5%”为宜; 粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》规 定。 (5)选择外加剂一定要经过多次试验。试验表明,缓凝型减 水剂会降低混凝土膨胀率,所以应反复试验,膨胀率合适才可使 用;高效减水剂还应具有缓效凝作用和缓凝剂掺配作用,且是非引气型、低气泡减水剂;其质量 应符合现行标准《混凝土外加剂》规定。 (6)膨胀剂在有钢管约束条件下,在结构中建立0.2~0.3MPa预 应力,可抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩应力,从而提高抗 裂能力。选择时一定要多试验几个品种,膨胀剂应对混凝土后期 强度及质量无害,与所用水泥适应性好。我国主要使用U型膨胀 剂、复合膨胀剂及明矾石膨胀剂。 2.3.2设计高性能膨胀混凝土的三个问题 (1)混凝土施工可按一般高性能混凝土设计方法进行配制强 度计算,不必计算后将强度提高一个等级作为配制强度,关键在 于施工配合比的施工现场验证。设计时应严格控制水灰比,将其 确定为定值。 (2)混凝土是采用钢管中顶升灌注,粗骨料在顶升过程中不 能因自身重力而下落,否则会造成顶升压力过大而失败。在设计 混凝土配合比过程中碎石应稍微呈悬浮状态,不能下沉。所以该 种混凝土的砂率可提高一些。 (3)许多工程实践认为钢管混凝土设计为微应力时,限制膨胀 率28天内应控制在(2~6)×10-4的范围内是合理的。 2.4主拱肋钢管的拼装 2.4.1钢管拱肋的制作 (1)钢管拱主弦管直径>600mm采用螺旋焊管。 (2)宜选用具有CAD加工设计技术和成功经验的厂家;单元 阶段制造好后在工厂进行平面和立面组拼检查;螺旋焊管弯曲成型在中频弯管机上进行,采用埋 弧自动焊;腹板安装采用CO2气体保护焊;单元阶段焊接完成后, 若与理论线形不符,可用“火工矫正法”矫正。 (3)钢管拱单元阶段制好后运至工地组焊成吊装段,运至 施工现场,最后用跨墩龙门吊机或其它起重设施将吊装段吊上桥组装。 (4)为便于调整拱肋预埋段制造、 温度引起的偏差,钢管制造在工厂时,拱脚预埋段与拱中段之 间预留80mm调整量;拱肋合拢锁定温度为10~15℃。 2.4.2钢管拱肋单元构件的防护 预拼成型的安装节段必须对接口进行地面预接和必要的技术 处理,拱肋每一个吊装阶段之间采用内法兰连接,法兰间可抄垫 钢板进行微调;单元制造阶段之间采用临时外法兰连接。 2.4.3钢管拱肋的悬拼 (1)拱肋吊装采用悬拼和扣挂施工。拱肋作完后,首先在制 作场地进行预拼,合格后方可吊装。 (2)拱肋吊装前应安装好拱脚临时铰, 悬拼过程中允许拱肋绕铰转动。每吊装一个阶段除安装好横撑及临时横撑外还要设置 横向浪风索。以利调整拱轴线和保证横向稳定。 (3)两阶段接头端面先用螺栓对接,安装合拢段前应预先通 过扣索调整拱肋横向位置,然后再安装拱顶合拢段。 (4)两条拱肋全部合拢后,再全面校核一次拱轴线坐标,并调 整至误差容许范围内。再对焊主拱钢管、烧掉螺栓,用加劲钢板补焊拱肋钢管接头,以保证受力连续。 (5)用钢管焊接封死拱脚临时铰,浇注拱座预留槽口C50混 凝土,形成无铰钢管桁架拱,待拱脚混凝土达到强度后拆除扣 索; (6)泵送压注填充管内C50微膨胀混凝土。 2.4.4跨径较小的桥梁可用WDJ支撑系统配合吊车、揽绳完成拱 肋组拼。 2.5波纹管堵塞 系杆拱桥横梁、系梁多为群锚后张预应力混凝土,于是防治 波纹管堵塞,避免钢铰线局部拉伸率、应力超标是施工中不容忽 视的大问题。对此我们的预防措施是: (1)波纹管固定后,将半硬性塑料管穿入波纹管内,其外径小 于波纹管内径8~10mm,长度大于波纹管长4~6m; (2)指派专人,在浇筑混凝土过程中不停抽动塑料管至混凝土 浇筑完毕; (3)抽出塑料管,清除其表面灰浆,擦净备用。抽动半硬性塑 料管法,可从根本上解决波纹管堵塞问题。 2.6支座垫石钢板悬空 预埋支座垫石钢板下混凝土悬空,既影响下部结构受力,又 危害上部结构荷载均匀传递和受力平衡,也就是说,出现这种现 象是很危险的,其主要原因是混凝土在浇筑流动过程中,预埋钢 板下的气体无法排除,形成了空洞,为避免该现象的发生,可在 钢板中心用电钻打一个直径5mm的“排气孔”,浇筑预埋钢板处混凝土时,浓水泥浆由“排气孔”冒出即可。 2.7拱脚混凝土空洞 2.7.1拱脚混凝土振捣 拱肋与系杆节点——拱脚之钢筋构造纵横交错、交叉重叠,混 凝土浇筑困难,振捣棒无法正常工作,混凝土密实成了问题。一般 采用刚度较大的钢模,浇筑混凝土时,先用一巨型扁铲(其宽度≥ 振捣棒直径)在振捣棒插入处,临时将钢筋间距拨宽,至振捣棒顺 利插入、正常振捣为止,可确保混凝土振捣密实;待振捣棒拔出后, 开启固定于模板两侧的附着式振动器,一方面有助于被拨动的钢 筋恢复原来位置,另一方面可避免混凝土漏振,有助于混凝土密 实、均匀。 2.7.2拱脚混凝土预防裂缝 为预防拱脚混凝土裂缝,可选用钢纤维混凝土,钢纤维用量 一般为60kg/m3。 2.8空腹式端横梁浇筑工艺 端横梁为封闭式变断面空心梁,其施工有两种方法:一种方法 是采用木模或其它一次性芯模,不考虑翻番周转,此类模板只侧 重考虑其强度,满足混凝土几何尺寸需要即可;另一种方法是采 用钢模或其它可周转性芯模,浇筑混凝土时在梁顶预留“天窗”, 待拆除芯模后再二次浇筑混凝土,将天窗堵死,但应注意两期混凝 土的结合牢固问题。 2.9钢管混凝土“紧箍效应”落空 由于施工工艺和混凝土收缩,混凝土总是无法完全充满钢管, 使得“紧箍效应”无法实现,混凝土达不到三轴压缩的理想效果。 防治该问题的一般方法有两种: (1)预防。微膨胀混凝土随着龄期增长,混凝土的收缩仍然不 可避免,为防止这类问题发生,在混凝土配合比设计时,在添加 UEF微膨胀剂的同时增添“聚丙烯腈纤维”。 (2)处置。待混凝土大于28d龄期后,用小锤对拱肋进行全面 敲击检查,发现空隙,则确定准确位置,钻孔并压注环氧树脂水 泥浆进行补救。 2.10其它问题 近年来,系杆拱桥普遍出现系梁混凝土于吊杆处裂缝、吊杆 护套提前开裂、下端预埋管进水、锚头及钢丝提前腐蚀和拱肋 钢管腐蚀等严重问题,危及桥梁的安全。 2.10.1防腐 (1)拱肋防腐可用经济、实用,便于现场施工和后期维护的 方案——有机环氧富锌涂料,分为3层,底层富锌涂料、中层环氧云铁、面层聚胺酯喷涂。涂装时环 境温度宜控制在5℃~35℃之间。 (2)防腐钢绞线应用较多的有镀锌钢绞线和环氧喷涂钢绞线, 前者,经镀锌处理后,机械性能均有所下降,且一旦被刮伤则伤处 的阴极反应会使腐蚀速度加快;后者,机械性能与原钢绞线基本 上没有差别,而且在生产过程中进行了充分的表面处理和再次稳 定处理,其抗拉强度和延伸率较普通钢绞线稍有提高。故此应尽 量用环氧喷涂钢绞线。 2.10.2吊杆处系梁纵向钢筋的处理 系梁钢筋是通长的,而结构设计需要吊杆穿过系梁,如此以 来,系梁纵向通长钢筋就必然被截成数段,势必影响结构受力,为 解决这一矛盾,可采用于吊杆处设置“方形环筋”,系梁纵向钢筋截断后分别与其焊接,吊杆在其方形环筋中穿过。这样,即可以 保证系梁纵向通长钢筋的连续,又可以保证吊杆与系梁联结位置 准确。 2.10.3横撑与拱肋节点处应力集中的预防 为避免钢管横撑与主拱肋结合部,在使用环境中开焊,影 响桥梁整体性能,一般采用在其结合部增设4个加强联结钢 板,按90o间隔均匀布设,焊接牢固。 3、结语 钢管混凝土系杆拱桥施工中需要研究的问题还很多,这就需 要我们广大工程技术人员积极探索,不断完善,使这一先进技术 在公路交通设施建设领域发挥更大作用。 |