只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-18 20:35 编辑 现场对高强螺栓进行抽样复检,但结果出来所有复检的高强螺栓扭矩系数K过高,基本都是大于0.16(国标是0.11~0.15)进行检测的单位拒绝进行其他项目检测,并出具不合格报告。 各位高手,有谁知道现在该怎么办? 高强螺栓采用的是达克罗防腐,检测单位解释说是镀层过厚影响了扭矩系数K 这样的高强螺栓是否可用? 那位高人能帮帮小弟,不胜感激!

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-18 20:35 编辑

现场对高强螺栓进行抽样复检,但结果出来所有复检的高强螺栓扭矩系数K过高,基本都是大于0.16(国标是0.11~0.15)进行检测的单位拒绝进行其他项目检测,并出具不合格报告。
各位高手,有谁知道现在该怎么办?
高强螺栓采用的是达克罗防腐,检测单位解释说是镀层过厚影响了扭矩系数K
这样的高强螺栓是否可用?
那位高人能帮帮小弟,不胜感激!