47. 浙江:某预应力管桩工程:桩为端承摩擦桩,土质上部为较厚的饱合软土层,下部由较厚的中密粉质砂土层,并采用中密粉质砂土层 为持力层,静压沉桩,设计注明:承载力控制以抬架控制为主,桩端标高为辅。或(抬架控制与桩端标高双控) 问:这样控制有风险吗?应怎样控制?
47. 浙江:某预应力管桩工程:桩为端承摩擦桩,土质上部为较厚的饱合软土层,下部由较厚的中密粉质砂土层,并采用中密粉质砂土层
为持力层,静压沉桩,设计注明:承载力控制以抬架控制为主,桩端标高为辅。或(抬架控制与桩端标高双控)
问:这样控制有风险吗?应怎样控制?
2楼
抬架控制与桩端标高双控
回复
3楼
应该是要双控
回复
4楼
lighth715 发表于 2015-5-18 10:56 应该是要双控 :lol:Q
回复
5楼
答:1.有风险吗,因抬起桩架时,压桩机施力面与桩顶面会一个现出斜角,将会产生一个水平分力,容易将桩折断或开裂。见浙《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》7.2.5
2. 应以:桩端进入持力层后以最终压桩力为准。见浙《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》7.2.4
回复
6楼
又学习了
回复
7楼
。。。。。。。。。。。
回复
8楼
学习了,以后就不会犯这样的错误了~~~
回复
9楼
学习了....
回复
10楼
应该双控,以压桩力控制为主,标高控制为辅