求助:麦克维尔WMD压缩机能量不受限
dawei1688
dawei1688 Lv.3
2015年05月17日 21:37:03
来自于制冷技术
只看楼主

如题,双机头的,1号自动加减载正常,2号自动操作的话能量就不受限制了,加的很高,用手动操作才不自动加载,而且手动加载有效,减载就不行,加减载电磁阀在停机时手动可以动作,请大家帮忙分析一下,谢谢了。是大修过的机组,油和过滤器换新的了,换了螺杆和星轮的轴承,其他也没动

如题,双机头的,1号自动加减载正常,2号自动操作的话能量就不受限制了,加的很高,用手动操作才不自动加载,而且手动加载有效,减载就不行,加减载电磁阀在停机时手动可以动作,请大家帮忙分析一下,谢谢了。是大修过的机组,油和过滤器换新的了,换了螺杆和星轮的轴承,其他也没动
免费打赏
ayrjn
2015年05月27日 18:55:25
2楼
用手动加减载看有电流变化没有一般满载电流100A左右。如果加减载有电流变化就是能量位传感器问题这种问题很多
回复
6529639
2015年05月28日 12:18:53
3楼
应该是外部因素呀,排除软件,看看其他吧