请教高人一些问题,我用pkpm钢框架出图,出的结构平面图(梁柱布置图),发现该标刚接的地方没给标,这个是需要调什么参数还是 需要后期手改呢 ?还是我建模有问题,另外出的图文字过小 怎么调呢 ,烦请高人指点!万分感谢!
请教高人一些问题,我用pkpm钢框架出图,出的结构平面图(梁柱布置图),发现该标刚接的地方没给标,这个是需要调什么参数还是 需要后期手改呢 ?还是我建模有问题,另外出的图文字过小 怎么调呢 ,烦请高人指点!万分感谢!
2楼
自己顶一下
回复
3楼
那些节点做法都在立面图立面标注的。平面图不标。奇怪的是你的框梁怎么一边固结一边铰接?
回复
4楼
kafeihfdcb 发表于 2015-5-16 00:35 那些节点做法都在立面图立面标注的。平面图不标。奇怪的是你的框梁怎么一边固结一边铰接?我建模都建的刚接啊 为啥出图时 不符呢?
回复
5楼
大小光头强 发表于 2015-5-16 08:52 我建模都建的刚接啊 为啥出图时 不符呢?去查查你的弯矩图,肯定有问题,程序是不会随便乱出的。
回复
6楼
kafeihfdcb 发表于 2015-5-21 00:14 去查查你的弯矩图,肯定有问题,程序是不会随便乱出的。弯矩图都正常啊 都是刚接出来的弯矩图,在查看节点图结果的时候还都是绿球球,生成设计图以后绿球球就变少了 像归并一样
回复
7楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
8楼
楼主你解决了吗?我也遇到同样的问题
回复
9楼
yfan1989 发表于 2016-1-11 15:03 楼主你解决了吗?我也遇到同样的问题解决了 是pkpm版本的问题 这是早起V2.2版本的一个bug,后期pkpm又出了一个v2.2版本就好了….
回复
10楼
谢谢分享。
回复
11楼
刚接符号有的地方确实没有标,自己检查标上
回复