框架结构,出现两个柱箍筋超大(四级钢,直径为12),调大断面也无用,不知是什么原因,应该怎么调整?请指教!!!谢谢先!
框架结构,出现两个柱箍筋超大(四级钢,直径为12),调大断面也无用,不知是什么原因,应该怎么调整?请指教!!!谢谢先!
2楼
混凝土标号对吗?
回复
3楼
riyedaishuai 发表于 2015-5-13 19:50 混凝土标号对吗?刚检查一下,砼标号没问题
回复
4楼
sdlj187 发表于 2015-5-13 20:26 刚检查一下,砼标号没问题是C30,下面三个结构层都是C30
回复
5楼
看一下箍筋钢筋等级是不是选的一级钢筋啊
回复
6楼
听风者 发表于 2015-5-13 21:28 看一下箍筋钢筋等级是不是选的一级钢筋啊已解决,谢谢您!
回复
7楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
8楼
看看参数里面钢筋的等级对不对
回复
9楼
sdlj187 发表于 2015-5-14 08:18 已解决,谢谢您!怎么解决的啊 什么问题导致的啊
回复
10楼
是不是核心区超了,?
回复
11楼
我猜也是核心区超了
回复