框架结构,出现柱箍筋超大的问题
sdlj187
sdlj187 Lv.2
2015年05月13日 19:38:45
只看楼主

框架结构,出现两个柱箍筋超大(四级钢,直径为12),调大断面也无用,不知是什么原因,应该怎么调整?请指教!!!谢谢先!

框架结构,出现两个柱箍筋超大(四级钢,直径为12),调大断面也无用,不知是什么原因,应该怎么调整?请指教!!!谢谢先!
免费打赏
riyedaishuai
2015年05月13日 19:50:05
2楼
混凝土标号对吗?
回复
sdlj187
2015年05月13日 20:26:40
3楼
riyedaishuai 发表于 2015-5-13 19:50 混凝土标号对吗?刚检查一下,砼标号没问题
回复
sdlj187
2015年05月13日 20:28:21
4楼
sdlj187 发表于 2015-5-13 20:26 刚检查一下,砼标号没问题是C30,下面三个结构层都是C30
回复
听风者
2015年05月13日 21:28:36
5楼
看一下箍筋钢筋等级是不是选的一级钢筋啊
回复
sdlj187
2015年05月14日 08:18:55
6楼
听风者 发表于 2015-5-13 21:28 看一下箍筋钢筋等级是不是选的一级钢筋啊已解决,谢谢您!
回复
niwenjie1992
2015年05月14日 08:45:06
7楼

小手一挥,金币拿走!!!
回复
xiaohe20060315
2015年05月14日 08:55:16
8楼
看看参数里面钢筋的等级对不对
回复
听风者
2015年05月14日 20:08:57
9楼
sdlj187 发表于 2015-5-14 08:18 已解决,谢谢您!怎么解决的啊 什么问题导致的啊
回复
小徐001
2015年05月15日 11:52:17
10楼
是不是核心区超了,?
回复
风吹pp嘎嘎凉
2015年05月15日 11:56:36
11楼
我猜也是核心区超了