关于医院二级负荷配电的问题求教,希望大家来解惑
qq_1426478292529
2015年05月13日 10:10:00
只看楼主

最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切, 现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗? 另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。



最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切, 现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗? 另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。

免费打赏
lj9045
2015年10月23日 17:12:38
2楼
根据《民规条文解释》第3.2.10,两路电源必须要互为热备用。所以另一路用发电机不符合要求。