是啥情况导致电缆烧坏?
long20131022
2015年05月13日 10:21:22
只看楼主

1、WDZN-YJY,4x70+35 (一备一用)2、用电设备风机(3台共11+24+24=59KV)3、起火位置是桥架穿墙引下90度弯头处(此处缆为4条)4、T接箱我初步分析原因:1、电缆起火处电缆有破皮导致起火。2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。

1、WDZN-YJY,4x70+35 (一备一用)
2、用电设备风机(3台共11+24+24=59KV)
3、起火位置是桥架穿墙引下90度弯头处(此处缆为4条)
4、T接箱

我初步分析原因:
1、电缆起火处电缆有破皮导致起火。
2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。

20150513_075938.jpg

免费打赏
long20131022
2015年05月16日 17:12:02
22楼
好学好吃 发表于 2015-5-16 15:03 有可能是在电缆敷设过程中,造成弯头处电缆绝缘层破损未发现。由于运行时间长,导致该处温升过高,加之灰尘 …初步分析也是这样
回复
long20131022
2015年05月16日 17:12:24
23楼
好学好吃 发表于 2015-5-16 15:07 敷设电缆时极有可能造成电缆破损,未发现。长时间的运行温升提高,加之灰尘的积淀,也是电缆起火的原因谢谢:victory::victory::victory:
回复
long20131022
2015年05月16日 17:12:45
24楼
这次可以了 发表于 2015-5-16 15:29 感谢楼主的分享:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
long20131022
2015年05月16日 17:16:59
25楼
ccc___ 发表于 2015-5-16 16:58 只有下面短路,上面开关不跳,短路大电流长时间使电缆温度过高,当温度高到绝缘层熔化,芯线再次短路,电 …:)感谢,分析得详细:victory:
回复
浪尽天涯
2015年05月16日 17:36:58
26楼
电缆起火处电缆有破皮导致起火
回复
love851006
2015年05月17日 22:13:56
27楼
同意电缆短路引起的电气火灾,但不知上级开关是否有漏电监测装置
回复
co1431846176861
2015年05月17日 23:27:59
28楼
1.电缆中间段起火主要由发热引起烧坏绝缘,进而引发短路,导致跳闸切除故障,从照片上看不在同一点位置烧断,像蔓延性烧断;2.所提供的电缆规格是无卤低烟阻燃交联电缆,4*70+1*35,足够带三相59kW风机,从照片上看不像是五芯电缆,但如果三台是单相(220V)风机同时运行,则零线要通过268A,超过70mm2电缆的长期允许电流,导致零线先发热,烧坏绝缘引发相对地短路,进而蔓延烧断或其他芯短路;3.照片上看烟雾很浓,不像是无卤低烟阻燃电缆,很像普通聚氯乙烯绝缘电缆(如VV型)。不一定正确,抛砖引玉仅供参考
回复
choben
2015年05月18日 11:44:39
29楼
没看到具体电缆烧毁的图片,个人认为是T接箱后分支电缆过载而开关没有动作造成的.
回复
long20131022
2015年05月18日 20:01:58
30楼
choben 发表于 2015-5-18 11:44 没看到具体电缆烧毁的图片,个人认为是T接箱后分支电缆过载而开关没有动作造成的.:)感谢感谢
回复
long20131022
2015年05月18日 20:03:58
31楼
妮娜01 发表于 2015-5-17 23:27 1.电缆中间段起火主要由发热引起烧坏绝缘,进而引发短路,导致跳闸切除故障,从照片上看不在同一点位置烧断 …1、烧坏的电缆我已经抽出来,没拍到,三机风机,,,是阻燃电缆,,