1、WDZN-YJY,4x70+35 (一备一用)2、用电设备风机(3台共11+24+24=59KV)3、起火位置是桥架穿墙引下90度弯头处(此处缆为4条)4、T接箱我初步分析原因:1、电缆起火处电缆有破皮导致起火。2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。
1、WDZN-YJY,4x70+35 (一备一用)
2、用电设备风机(3台共11+24+24=59KV)
3、起火位置是桥架穿墙引下90度弯头处(此处缆为4条)
4、T接箱
我初步分析原因:
1、电缆起火处电缆有破皮导致起火。
2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。
12楼
轩辕阁主人 发表于 2015-5-14 11:06 目测起火地点在桥架里面,配电箱短路可以排除!:victory:对啊,,
回复
13楼
轩辕阁主人 发表于 2015-5-14 11:06 现场桥架制作非常粗糙,很有可能桥架尖锐部分把电缆刮破造成短路起火!!!:)有可能,进风机房的桥架有点小
回复
14楼
一般来说现在这种金属性短路而引起的火灾可能性不太大,除非你上级的开关选择有问题,我还是比较坚持由于电流泄漏引起的。
回复
15楼
学习
回复
16楼
路过学习了!!!
回复
17楼
ccc___ 发表于 2015-5-14 15:58 能把烧过电缆的槽盒和烧掉的电缆(铜芯总烧不掉吧?)图片帖上来,让我们看看吗?只有短路电流大才会 …:L烧坏的电缆没拍下来
回复
18楼
有可能是在电缆敷设过程中,造成弯头处电缆绝缘层破损未发现。由于运行时间长,导致该处温升过高,加之灰尘的积淀造成电缆故障起火。
回复
19楼
敷设电缆时极有可能造成电缆破损,未发现。长时间的运行温升提高,加之灰尘的积淀,也是电缆起火的原因
回复
20楼
感谢楼主的分享
回复
21楼
long20131022 发表于 2015-5-16 12:26 烧坏的电缆没拍下来只有下面短路,上面开关不跳,短路大电流长时间使电缆温度过高,当温度高到绝缘层熔化,芯线再次短路,电流再加大,温度再升高,高到绝缘材料的燃点,才起火,火焰再点燃旁边电缆。短路的电缆在火灾后会爆露内部芯线,绝缘材料溶化时随重力往下流。没有短路的电缆不会整根(或很长距离)露出金属芯线,只会外皮被火焰烧坏。有钢铠的更能说明问题,短路电缆只留下钢铠和芯线了,绝缘材料都流下来了。没有短路的电缆钢铠以内不会烧的严重。
回复