1、WDZN-YJY,4x70+35 (一备一用)2、用电设备风机(3台共11+24+24=59KV)3、起火位置是桥架穿墙引下90度弯头处(此处缆为4条)4、T接箱我初步分析原因:1、电缆起火处电缆有破皮导致起火。2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。
1、WDZN-YJY,4x70+35 (一备一用)
2、用电设备风机(3台共11+24+24=59KV)
3、起火位置是桥架穿墙引下90度弯头处(此处缆为4条)
4、T接箱
我初步分析原因:
1、电缆起火处电缆有破皮导致起火。
2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。
2楼
:funk:咋相片是倒过来,看不到哟?
回复
3楼
你分析的不错
回复
4楼
什么“分析的不错”? 偶说不对!
1、电缆起火处电缆有破皮导致起火,没有逻辑关系,电缆破皮与起火无直接关系,最多是个间接原因,起火一定要发热,电缆破皮不一定发热!
2、桥架穿墙引下90度弯头处电缆多(4条)温度过高导致起火。谈到温度了,但为什么烧这根,其他的不烧?
回复
5楼
破皮后会引起起火的,此处形成了比较大的漏电电流,时间长了会导致火灾,但电缆过多就说不过去了。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-5-14 08:45 什么“分析的不错”? 偶说不对!1、电缆起火处电缆有破皮导致起火,没有逻辑关系,电缆破皮与起火无直 …:lol进线都烧了,二条70*4+35电缆烧了,二条备用的也烧了,但是被主缆所累啊?
回复
7楼
尘凡凡凡 发表于 2015-5-14 09:00 破皮后会引起起火的,此处形成了比较大的漏电电流,时间长了会导致火灾,但电缆过多就说不过去了。:)转变那里是电缆太多啦,
回复
8楼
目测起火地点在桥架里面,配电箱短路可以排除!
回复
9楼
zhaojg1020 发表于 2015-5-13 22:39 你分析的不错谢谢谢:):)
回复
10楼
现场桥架制作非常粗糙,很有可能桥架尖锐部分把电缆刮破造成短路起火!!!
回复
11楼
long20131022 发表于 2015-5-14 11:05 进线都烧了,二条70*4+35电缆烧了,二条备用的也烧了,但是被主缆所累啊?能把烧过电缆的槽盒和烧掉的电缆(铜芯总烧不掉吧?)图片帖上来,让我们看看吗?只有短路电流大才会烧整条电缆,没短路电流的只会被旁边的火焰烧外皮。
回复