水泵功率用电问题
攻城师9272
2015年05月12日 22:27:03
只看楼主

本公司有一台30KW三相异步电动机水泵,功率因数0.91,电机效率取0.89用钳表测量电流是68A,控制柜电流表也显示这么多,按照功率计算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小时用电是45度电了吗?而不是电机标牌所写30KW,请问你们遇到这种情况没有?应该要怎样算?

本公司有一台30KW三相异步电动机水泵,功率因数0.91,电机效率取0.89用钳表测量电流是68A,控制柜电流表也显示这么多,按照功率计算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小时用电是45度电了吗?而不是电机标牌所写30KW,请问你们遇到这种情况没有?应该要怎样算?
免费打赏
lyz230103
2015年05月13日 10:06:29
2楼
你得先确定测得是线电流还是相电流,在乘相应电压380或220。一般工业用电电表计量的时无功功率
回复