本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 编辑 请教大家:目前我工厂是二级负荷,供电局是双回路35KV到我厂内变电所。35KV线互为备供,我厂内变电所35KV/10KV的变压器只设计一台。这个系统是双回路吗?还是说需要设计2台变压器,变压器联络,才是真正的双回路供电?
本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 编辑
请教大家:目前我工厂是二级负荷,供电局是双回路35KV到我厂内变电所。35KV线互为备供,我厂内变电所35KV/10KV的变压器只设计一台。这个系统是双回路吗?
还是说需要设计2台变压器,变压器联络,才是真正的双回路供电?
2楼
双回路指的是两路电源供电,不是必须两台变压器
回复
3楼
这就是经常讨论的供电可靠性问题,如果一路35KV---一台35/10KV主变,10KV系统以下全是单电源。
现在,二路35KV线路(互为备用)----一台35/10KV主变,10KV系统及以下全是单电源。
从上面二条可以看出,除了35KV线路有备用,其他设备(包括35KV主变的开关柜)都没备用,一旦出现故障,就会出现系统失电!
改进一下,35KV至10KV都做成内桥式的互为备用(全系统都为双套设备),从35KV----10KV----0.4KV都可以做成单线分段,母联自投,这样,不管那个设备故障,都能切出故障设备,系统不会失电。
回复
4楼
学习了,谢谢
回复