有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?
有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V
大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?
22楼
最好是精确计算下与10kv进行比较。变压器的损耗要算进去。有些损耗一年下来就是台不错的小车。
回复
23楼
回复
24楼
好好学习,天天进步
回复
25楼
没见过 学习学习
回复
26楼
35000变400的3150的我见过,这种一般用于工厂的,变压器前端有开关站保护。都是用的干变
回复
27楼
所说变压器菏泽市恒源变压器制造有限公司经常做。联系电话:13954085353 桑工
回复
28楼
用油变安全························
回复
29楼
降低线路损耗,直达负荷中心。
回复
30楼
一般用31.5kV变10kV,再从10kV变400V,最重要还是要考虑方案,还有价格。
回复
31楼
只要银子足,木有做木到的。
回复