这么大的变压器容量谁见过?
lampard2011
2015年05月12日 10:56:14
只看楼主

有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?

有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V
大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?

免费打赏
huashi1993
2015年05月13日 23:44:22
22楼
最好是精确计算下与10kv进行比较。变压器的损耗要算进去。有些损耗一年下来就是台不错的小车。
回复
张箔
2015年05月14日 06:50:04
23楼
回复
qinabochenhong
2015年05月14日 10:06:29
24楼

好好学习,天天进步
回复
god_young001
2015年05月14日 13:35:37
25楼
没见过 学习学习
回复
w411390155
2015年05月14日 15:14:11
26楼
35000变400的3150的我见过,这种一般用于工厂的,变压器前端有开关站保护。都是用的干变
回复
maquanxi723
2015年05月14日 16:26:42
27楼
所说变压器菏泽市恒源变压器制造有限公司经常做。联系电话:13954085353 桑工
回复
dqf756936594
2015年05月15日 01:45:52
28楼
用油变安全························
回复
lgweihaiping
2015年05月15日 15:27:56
29楼
降低线路损耗,直达负荷中心。
回复
qq_1426378401868
2015年05月15日 18:12:46
30楼
一般用31.5kV变10kV,再从10kV变400V,最重要还是要考虑方案,还有价格。
回复
wboy8759
2015年05月15日 18:13:54
31楼
只要银子足,木有做木到的。
回复