框架结构双向板6.6x7.8结构,需要布置几道次梁,办公楼
我是綿綿
2015年05月12日 01:18:21
只看楼主

框架结构双向板6.6x7.8结构,需要布置几道次梁,办公楼

框架结构双向板6.6 x7.8结构,需要布置几道次梁,办公楼
免费打赏
迟来的喜悦
2015年05月12日 10:04:08
3楼
如果是一个大房间,布置次梁会影响使用或美观,可以不布置次梁,板厚取180厚左右,周围板厚尽量不小于该板厚度的70/%,便于形成有效的连续板,该板周边可以视为嵌固,施工时按0.4L%起拱;如果非要布置次梁,建议布置十字交叉等截面梁,截面高度取6600/16,大约400左右,程序自动计算。
回复
小徐001
2015年05月12日 10:09:32
4楼
可以不用次梁
回复
大漠长风
2015年05月12日 12:46:49
5楼
两道次梁,同方向,各在1/3跨度处,做单向板
回复
结构生活
2015年05月12日 15:03:00
6楼
7800加一根次梁不就OK了
回复
xiaohe20060315
2015年05月12日 17:19:01
7楼
很多种做法拉,先看建筑的要求,然后考虑结构经济性