柱荷载计算,,,从属面积
xupeng387558
2015年05月10日 21:11:59
只看楼主

本帖最后由 xupeng387558 于 2015-5-10 21:13 编辑 ]《荷载规范》5.1.2条,2款2项说的是:与楼面梁采用相同的折减系数,此处柱的从属面积不大于25平米,为什么要乘以0.9?

本帖最后由 xupeng387558 于 2015-5-10 21:13 编辑

] 3-2.jpg 3-1.jpg《荷载规范》5.1.2条,2款2项说的是:与楼面梁采用相同的折减系数,此处柱的从属面积不大于25平米,为什么要乘以0.9?

3-2.jpg


3-1.jpg

免费打赏
daliu300
2017年02月18日 17:07:29
12楼
那看来就是确定柱子的受力面积比较麻烦了
回复
xjyngqs
2017年03月20日 00:51:10
13楼

取值按规则梁取值,面积是按柱的从属面积计算,所以应该按两层面积计算,见条纹解释。不知对否
回复
sky007008
2017年03月20日 08:02:55
14楼
我觉得应该是书错了,没找到对应规范
回复
co1489215707714
2017年03月20日 09:00:43
15楼

谢谢楼主分享
回复
zdf474265
2017年07月11日 10:15:51
16楼
yiheng0531 发表于 2017-2-17 21:17 条文说明P200明确说明了:“对1(2)—8项建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑按楼层的折减”,因 …说法对的,应该梁的从属面积来计算,楼主的书应该是盗版的吧,一个活载取值有问题,一个是从属面积计算有误