柱荷载计算,,,从属面积
xupeng387558
2015年05月10日 21:11:59
只看楼主

本帖最后由 xupeng387558 于 2015-5-10 21:13 编辑 ]《荷载规范》5.1.2条,2款2项说的是:与楼面梁采用相同的折减系数,此处柱的从属面积不大于25平米,为什么要乘以0.9?

本帖最后由 xupeng387558 于 2015-5-10 21:13 编辑

] 3-2.jpg 3-1.jpg《荷载规范》5.1.2条,2款2项说的是:与楼面梁采用相同的折减系数,此处柱的从属面积不大于25平米,为什么要乘以0.9?

3-2.jpg


3-1.jpg

免费打赏
mindfucking
2015年05月11日 10:04:44
2楼
本帖最后由 mindfucking 于 2015-5-11 14:34 编辑

朱炳寅的荷载规范4.1.2条解读里对柱子的折减,教室的折减系数是0.9
《荷载规范》5.1.2条,2款2项说的是:与楼面梁采用相同的折减系数 意思应该是如果楼面梁从属面积大于50,取0.9的折减系数,那么柱也要取0.9的折减系数
回复
xulanfang28
2015年05月11日 11:18:40
3楼
路过,支持一下!
回复
兼程
2015年05月11日 12:15:38
4楼
3x8.4 =25.2
回复
xupeng387558
2015年05月13日 14:59:24
5楼
mindfucking 发表于 2015-5-11 10:04 朱炳寅的荷载规范4.1.2条解读里对柱子的折减,教室的折减系数是0.9《荷载规范》5.1.2条,2款2项说的是:与 …这里,从属面积不大于50啊?为什么乘以0.9?
回复
xupeng387558
2015年05月13日 15:06:10
6楼
xupeng387558 发表于 2015-5-13 14:59 这里,从属面积不大于50啊?为什么乘以0.9?哦哦,谢谢,我再看看
回复
dtg818
2015年05月15日 11:45:47
7楼
我也有疑问,按规范条文说明P199“对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和”,此题柱的从属面积应为2x3x8.4=50.4,大于50了,要乘以0.9
但兰定筠的《应试技巧与题解》2015版的例1.1.8却按只按一层的从属面积来计算,小于50,折减系数取1.0,我觉得它错了。
回复
xupeng387558
2015年05月16日 11:45:55
8楼
dtg818 发表于 2015-5-15 11:45 我也有疑问,按规范条文说明P199“对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和”,此题柱的从 …还有一个问题,《木结构设计》7.1.6条1款垫板面积计算公式和条文说明给出的不一样啊?
回复
倚楼听风雨
2016年01月18日 02:28:28
9楼
dtg818 发表于 2015-5-15 11:45 我也有疑问,按规范条文说明P199“对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和”,此题柱的从 …看了你的解释忽然之间就明了了 十分感谢
回复
丛林突击
2016年11月16日 11:17:03
10楼
那看来就是确定柱子的受力面积比较麻烦了。。。。。。
回复
yiheng0531
2017年02月17日 21:17:42
11楼
dtg818 发表于 2015-5-15 11:45 我也有疑问,按规范条文说明P199“对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和”,此题柱的从 …条文说明P200明确说明了:“对1(2)—8项建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑按楼层的折减”,因此我认为对1(2)—8项建筑类别应按梁的从属面积8.4/3*6=16.8m2(不是单层柱的从属面积8.4*3=25.2m2,也不是其上所有柱的从属面积),根据5.1.2条第1款2)来确定折减系数,因16.8<50,故不折减。不知道这样理解对不对?
回复