避雷器上铭牌上的参数如何理解?
showin3690
showin3690 Lv.10
2015年05月10日 10:25:19
只看楼主

10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?

10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?
北方郎
2015年05月10日 18:14:19
2楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-5-10 18:19 编辑

GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
回复
co1431158305779
2015年05月10日 20:54:46
3楼
交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。
回复
beida_energy
2015年05月10日 23:10:12
4楼
实际电压超过额定电压17KV,避雷器动作;在持续运行电压13.6KV电压下,不动作。
此乃10KV等级的避雷器。
回复
sses2006
2015年05月11日 15:51:36
5楼
额定电压是短时间的,最大持续运行电压是长时间的,类似于断路器的极限分断能力和运行分断能力
回复
qq_1420464012898
2015年05月11日 19:02:17
6楼
楼上应该正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wang517826336
2015年05月11日 20:10:08
7楼
续运行电压13.6KV,怎么理解?
回复
co1428980573363
2015年05月11日 22:24:11
8楼
感谢楼主,学习中
回复
jianzhudianqi
2015年05月12日 05:56:09
9楼
路过学习了!!1
回复
qq_1423529138570
2015年05月12日 09:22:41
10楼
~~~
回复
这次可以了
2015年05月12日 10:04:32
11楼
感谢楼主,学习
回复