10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?
10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?
2楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-5-10 18:19 编辑
GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
回复
3楼
交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。
回复
4楼
实际电压超过额定电压17KV,避雷器动作;在持续运行电压13.6KV电压下,不动作。
此乃10KV等级的避雷器。
回复
5楼
额定电压是短时间的,最大持续运行电压是长时间的,类似于断路器的极限分断能力和运行分断能力
回复
6楼
楼上应该正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
续运行电压13.6KV,怎么理解?
回复
8楼
感谢楼主,学习中
回复
9楼
路过学习了!!1
回复
10楼
~~~
回复
11楼
感谢楼主,学习
回复