本帖最后由 结构生活 于 2015-5-8 16:50 编辑 如题,在画板配筋时,对与支座简支的板,比如150厚的板,该如何配上部钢筋呢?是按最小配筋率配?还是仍用8@200就可以了?《砼》规范9.1.6条,关于板面构造钢筋,并没有提到最小配筋率问题。《砼》规范的8.5.1条针对的是受力钢筋的最小配筋率。不知道各位大神是怎么对待这个问题的呢?我先说说我们这里的审图要求,根据板厚满足最小配筋率问题。

本帖最后由 结构生活 于 2015-5-8 16:50 编辑

如题,在画板配筋时,对与支座简支的板,比如150厚的板,该如何配上部钢筋呢?是按最小配筋率配?还是仍用 8@200就可以了?《砼》规范9.1.6条,关于板面构造钢筋,并没有提到最小配筋率问题。《砼》规范的8.5.1条针对的是受力钢筋的最小配筋率。不知道各位大神是怎么对待这个问题的呢?
我先说说我们这里的审图要求,根据板厚满足最小配筋率问题。
免费打赏
结构生活
2015年05月09日 16:29:43
12楼
ytg123456 发表于 2015-5-9 05:28 简支弯矩很小,按构造配的,不需满足最小配筋率,其实我也是这么想的:lol
回复
结构生活
2015年05月09日 16:31:04
13楼
zhanglin2829124 发表于 2015-5-8 17:42 按构造配筋就行,混凝土规范上有规定。谢谢你的参与,你指的《砼》9.1.6条吗
回复
结构生活
2015年05月09日 16:32:09
14楼
s_zmxuan 发表于 2015-5-8 17:16 简支不传递弯矩,我们是按构造配的,不需满足最小配筋率谢谢你的参与,看来这个问题大家的意见很难统一啊
回复
设计小兵
2015年05月09日 18:37:05
15楼
受力钢筋应满足最小配筋率的要求
回复
结构生活
2015年05月09日 19:39:04
16楼
xpy1101 发表于 2015-5-9 18:37 受力钢筋应满足最小配筋率的要求按简支边计算的板,上部应该没有弯矩吧,需要满足最小配筋率要求吗?
回复
结构生活
2015年05月09日 19:39:38
17楼
xpy1101 发表于 2015-5-9 18:37 受力钢筋应满足最小配筋率的要求按简支边计算的板,上部应该没有弯矩吧,需要满足最小配筋率要求吗?
回复
结构生活
2015年05月09日 19:39:59
18楼
xpy1101 发表于 2015-5-9 18:37 受力钢筋应满足最小配筋率的要求按简支边计算的板,上部应该没有弯矩吧,需要满足最小配筋率要求吗?
回复
hyltianpanpan
2015年05月09日 20:20:29
19楼
简支端也是要满足最小配筋率的,现浇板简支端也是有弯矩的,简化模型计算时当铰接处理
回复
结构生活
2015年05月09日 20:31:04
20楼
hyltianpanpan 发表于 2015-5-9 20:20 简支端也是要满足最小配筋率的,现浇板简支端也是有弯矩的,简化模型计算时当铰接处理那《砼》规范9.1.6条怎么理解呢
回复
hyltianpanpan
2015年05月09日 20:40:55
21楼
手边没规范,怎么写的?