关于pkpm计算结果出现“PL”的问题
yuanhao1228
2015年05月07日 16:53:46
只看楼主

2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求? 看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)

2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求?
看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)


免费打赏
yangying3908
2017年03月08日 12:31:07
32楼
结构生活 发表于 2015-5-7 17:08 规范是不宜出现小偏心受拉,《高规》7.2.4条,目前PKPM是不能自动识别是否是双肢墙的,当出现偏心受拉时,应 …定义双肢墙还是PL,是墙布置的不合理吗?
回复
tears3580
2017年04月17日 09:27:02
33楼
30、 SATWE图形文件里出现PL标识什么意思,程序如何处理的?
答:PL表示偏拉,出现此标志,代表此构件按偏拉计算。对于柱子,《高规》6.4.4第5款,边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。这点程序时自动执行的。对于梁,程序自动按拉弯构件进行自动计算;对于墙,程序现在把所有剪力墙默认为单肢墙,而《高规》7.2.4条规定,抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值和剪力设计值应乘以增大系数1.25,因此V2.1版本软件暂时未执行这一条规定。V2.2版本程序已经增加了双肢剪力墙的指定,可以实现对pl墙的调整。
回复
tears3580
2017年04月17日 09:45:07
34楼
6.2.7 抗震墙各墙肢截面组合的内力设计值,应按下列规定采用:
1 一级抗震墙的底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数,其值可采用1.2剪力相应调整。
2 部分框支抗震墙结构的落地抗震墙墙肢不应出现小偏心受拉。
3 双肢抗震墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢为偏心受拉时,另一墙肢的剪力设计值、弯矩设计值应乘以增大系数1.25。
回复
愚鱼遇雨
2017年05月13日 17:15:24
35楼
我们正在做的剪力墙住宅,也出现了较多的偏拉墙肢,根据《高规》7.2.4条文说明解释,小震出现偏拉,即使拉应力小于混凝土抗拉强度标准值,也应该避免,从而为中震留有安全储备,否则中震时墙肢拉应力超过混凝土强度标准值后,墙肢的混凝土出现横向裂缝,墙肢随即丧失抗剪能力。
回复
上善若水7558
2017年06月06日 10:14:46
36楼
结构生活 发表于 2015-5-7 17:08 规范是不宜出现小偏心受拉,《高规》7.2.4条,目前PKPM是不能自动识别是否是双肢墙的,当出现偏心受拉时,应 …受教了!!!
回复
上善若水7558
2017年06月06日 10:39:56
37楼
tears3580 发表于 2017-4-17 09:27 30、 SATWE图形文件里出现PL标识什么意思,程序如何处理的?答:PL表示偏拉,出现此标志,代表此构件按偏 …有道理!!!!!不知这结论出自何处???
回复

相关推荐