关于pkpm计算结果出现“PL”的问题
yuanhao1228
2015年05月07日 16:53:46
只看楼主

2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求? 看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)

2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求?
看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)


免费打赏
达摩判官
2015年05月08日 19:51:09
12楼
结构生活 发表于 2015-5-8 09:10 厉害啊,高层的也用盗版的搞?今年刚进去,目测15层以下都是用的盗版,再往上的那就不知道了,2个结构班子,30来人,所以公司没搞正版~~~听说买的盗版一个也几百~
回复
结构生活
2015年05月09日 16:35:33
13楼
mingchunz 发表于 2015-5-8 12:33 软件是否自动判断大小偏心手拉,如果是小偏心手拉,软件是否自动放大25%的配筋?请指示这个要人为定义双肢墙的
回复
结构生活
2015年05月09日 16:36:20
14楼
宁散人 发表于 2015-5-8 14:12 直接给PKPM打电话问吧,400-8000-900,以前我问过,最近找工作找不到记着这个的本子了V2.2版本上有交待的
回复
结构生活
2015年05月09日 16:37:03
15楼
宁散人 发表于 2015-5-8 14:12 直接给PKPM打电话问吧,400-8000-900,以前我问过,最近找工作找不到记着这个的本子了V2.2版本上有交待的
回复
kkhappy1
2015年05月09日 17:09:15
16楼
果断学习了 感谢
回复
qkl1251
2015年07月02日 17:49:06
17楼
学习了,还得查查资料。
回复
cbbanbj
2015年07月06日 09:27:13
18楼
谢谢楼主分享
回复
zl0309
2015年08月30日 15:15:11
19楼
结构生活 发表于 2015-5-8 09:09 是的,钢筋连接?这个没什么特殊要求啊不对的,PL墙就是小心偏心受拉的墙体,规范规定纵向钢筋不得采用搭接
回复
结构生活
2015年08月31日 08:47:05
20楼
zl0309 发表于 2015-8-30 15:15 不对的,PL墙就是小心偏心受拉的墙体,规范规定纵向钢筋不得采用搭接是的,混凝土规范有要求
回复
co1426218625574
2015年09月29日 17:00:02
21楼
谢谢各位高手的指导。