火灾自动报警系统中 280度防火阀 需不需要电源线?
zt103b
zt103b Lv.3
2015年05月07日 16:37:58
只看楼主

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,去问暖通,他们也说不出个所以然来。求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:

本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑

工作十年

对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线
但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 ,
去问暖通,他们也说不出个所以然来。

求助各位大神,有没有水暖电融会贯通的专家级人物,帮我解答一下:
以现在的火灾自动报警规范要求,280度常开防火阀 到底需不需要消防电源线?图集有错误还是如何?



5页.png 14X505-1 第六页中的材料表

18页.png 14X505-1 第18也中集中报警系统

系统图中 可见 常开的280度防火阀 也使用了I/O 模块 并且引入了 消防信号二总线 和消防24V供电线。

是图集又错了?还是需求变化了?现在只要280度阀门都要用 I/O模块?

5页.png


18页.png

免费打赏
曾大帥
2015年05月11日 12:53:01
32楼
谢谢楼主分享好资料
回复
贾亮
2015年05月11日 15:52:39
33楼
谢谢不错的资料!!
回复
someboy414
2015年05月11日 18:03:05
34楼
在排烟风机处安装的280°防火阀为常开式,楼层内风井和风道处安装的为常闭式。起火时,打开着火层的防火阀进行排烟,电动打开需要电源线。温度超过280°时排烟阀自熔断,反馈信号回主机。
我觉得这个应该是正确的理解。学习了。
回复
hlxldb
2015年05月11日 20:00:16
35楼
看暖通专业提资,有的是电动的,有的仅反馈信号
回复
wang517826336
2015年05月11日 20:08:43
36楼
电动开启的防火阀才加电源线 一般的至接信号线即可
回复
leiyanlin1208
2015年05月12日 09:17:49
37楼
不错不错
!!!!!!!!!!
回复
riquelme8
2015年05月12日 20:42:23
38楼
zt103b 发表于 2015-5-11 12:29 哪为什么要设计I/O模块呢?是什么原因需要设置I/O模块?参考暖通专业提资设备表。
回复
taojiataojia
2015年05月13日 09:14:07
39楼
不错 不错 学习了
回复
董十爷
2015年05月13日 09:52:15
40楼
学无止境啊
回复
wangming096128
2015年05月13日 11:37:33
41楼
路过学习了
回复